Caption установка позиции

Темы связанные с инженерными разработками, но не подходящие в другие ветки форума
Ответить
Аватара пользователя
Cat
adviser
adviser
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:53
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Caption установка позиции

Сообщение Cat »

Добрый день коллеги! Прикрепил ВИ, там творится странное, если я задаю координаты control и координаты caption и при этом, Хcaption<Xcontrol, то при каждом запуске ВИ у меня происходит смещение на Xca-Xco, даже если я сбрасываю перед запуском все в 0. О_о как? Почему?
Вложения
название.vi
(8.95 КБ) 183 скачивания
Чеширский Кот - совсем не тот, что чешет языком.
Аватара пользователя
Cat
adviser
adviser
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:53
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: Caption установка позиции

Сообщение Cat »

Решил проблему, это глюкс, надо сделать caption невидимым, задать координаты и отобразить. Всем спасибо)
Чеширский Кот - совсем не тот, что чешет языком.
Аватара пользователя
Cat
adviser
adviser
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:53
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: Caption установка позиции

Сообщение Cat »

и задание свойств должно быть в разных узлах, в один узел нельзя объединять, не работает
Чеширский Кот - совсем не тот, что чешет языком.
Artem.spb

Activity Автор
professor
professor
Сообщения: 3391
Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
Награды: 2
Версия LabVIEW: 12-18
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 172 раза
Контактная информация:

Re: Caption установка позиции

Сообщение Artem.spb »

Cat писал(а):и задание свойств должно быть в разных узлах, в один узел нельзя объединять, не работает
Во-первых, работает.
11.png
11.png (14.41 КБ) 3165 просмотров
во-вторых это не глюк.
Position of the top left corner of the bounding rectangle of the object
position задаётся не "только" для контрола, а для всего, что с ним связано. В данном случае сюда входит и текст. Первым шагом вы ВСЁ смещаете вниз, потом поднимаете caption в нужную позицию. Именно поэтому скрытие caption помогает
Аватара пользователя
Cat
adviser
adviser
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 июл 2010, 09:53
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: Caption установка позиции

Сообщение Cat »

хм, работает, у меня в одном узле не работало
Чеширский Кот - совсем не тот, что чешет языком.
Аватара пользователя
IvanLis

Activity Professionalism Tutorials Gold Man of the year 2012
Автор
guru
guru
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
Награды: 7
Версия LabVIEW: 2015, 2016
Откуда: СССР
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 86 раз

Re: Caption установка позиции

Сообщение IvanLis »

Cat писал(а):хм, работает, у меня в одном узле не работало
Очередность исполнения определяется "сверху - вниз".
При другой очередности и результат иной будет.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие»