Re: Работа со счетчиком

Сообщение alan »

Да, Blackman прав. Это тот расходомер. В общем я понял. Нужно во первых пересчитать какая частота на максимальном расходе и попробовать менять частоту Rate.
Какие могут быть рекомендации по выбору Rate и Samples to Read, если у меня частота импульсов меняется от x1 до x2?
Например: Расходомер для средних потоков ОМ
http://www.navi-set.ru/file/026_Medium_ ... _rus-I.pdf
Максимальный расход - 450 литр/час
Дискретность выхода геркона - 6,5 пульс/литр
450 литр/час * 6,5 пульс/литр = 2925 пульс/час или 2925 пульс / 3600 сек = 0,812 пульс/сек (0,812 Гц)
Немножко не так в моем случае. Согласно тарировке с завода - 1063,809 импульса на литр.
Расход до 100 л/ч. Моя математика говорит мне, что это 29,55 имп. в секунду.
Т.е. диапазон 0,6-30 имс/с.
Как для данного диапазона лучше настроить Rate и Samples to Read?
P.S. Счетчик 9361 позволяет работать только с функцией Dynamic Averaging. Остальные варианты не доступны через настройку в SignalExpress.

P.S.S. И кстати, вот он геркон, оказывается такой маленький (по центру):
Геркон.jpg
Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 932
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20

Re: Работа со счетчиком

Сообщение Blackman »

Ближайший по параметрам (я думаю такой же как у Вас, только откалиброванный под Ваш диапазон) ОМ025:
Диапазон - 10 ~ 150 литров в час (не в минуту, как ошибочно указано в таблице спецификации)
Дискретность геркона - 27 пульсов на литр
Дискретность датчика Холла - 107 пульсов на литр
Как у Вас получается значение больше 1000 пульсов на литр?
Почему нельзя использовать датчик Холла?

Dynamic Averaging Method
https://zone.ni.com/reference/en-XX/hel ... averaging/
Уточните, что Вас смущает.
alan
advanced
advanced
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 13:16
Версия LabVIEW: 16
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Работа со счетчиком

Сообщение alan »

Как у Вас получается значение больше 1000 пульсов на литр?
Это не у меня, это так спроектировано:
20161111_122316.jpg
Почему нельзя использовать датчик Холла?
Сейчас буду пробовать через него. Делать нечего.
Dynamic Averaging Method
https://zone.ni.com/reference/en-XX/hel ... averaging/
Уточните, что Вас смущает.
Меня смущает сигнал, который я показал в первом сообщении этой темы.

Ладно. Сейчас буду пробовать одновременно два выхода подключить. Геркон и датчик Холла и сравню. Посмотрим что получается.


P.S. Да, 30 имп. в секунду это не 150 как у меня на графике.
Дело в том что график я получил, продувая расходомер "изо рта".
Может на такой, явно превышающей расчетную частоту, действительно происходит дребезг.
Ответить