Частота дискретизации

Захват, обработка и генерирование сигнала
Аватара пользователя
antoha
beginner
beginner
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 04 окт 2008, 12:38
Версия LabVIEW: 8.5
Контактная информация:

Re: Частота дискритизации

Сообщение antoha »

ru522464 писал(а):Плата Advantech PCI - 1716 250КГц 16 каналов, снимаю напряжение, мне нужно замерить время между двумя точками, например у меня весь диапозон -10 +10В на 3-6В мне нужно замерить время, обновлять данные нужно как можно быстрее!!!Если я беру буфер 5000 а чистоту дискретизации 20000гц, то программа вылетает и уже не запускается, запускется после перезагрузки компа!!!подскажите как сделать чтобы не вылетало!!!!
Напряжение переменной?...Если да, то какая частота?
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: Частота дискретизации

Сообщение Eugen Graf »

Я не уверен. Но мне кажетска нужно конфигурировать примерно вот так:
Вложения
Advantech.png
Advantech.png (8.9 КБ) 2495 просмотров
ru522464
beginner
beginner
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 21:21
Версия LabVIEW: 8.5.1
Контактная информация:

Re: Частота дискретизации

Сообщение ru522464 »

Всем большое спасибо!!!Пробема решилась!!!Я в цыкле конфигурил постоянно плату!!!из за этого прога и вылетала!!!