Signalerstellung und -Sampling in Labview
Добавлено: 11 ноя 2011, 19:05
Hallo Zusamman,
ich bin relativ neu und habe noch nicht so viele Erfahrung in LabView. Ich arbeite mit einem NI- USB 5269 und möchte mit diesem DAQ einen Prüfstand regeln.
Zunächt möchte ich zwei einfache sinusförmige Signale so erstellen, dass die Freq. und Amp. der Sinus-Signale während der Ausgabe veränderbar sind. Freq. dieser Signale sollen zwischen 1 HZ bis 1 kHZ einstellbar sein. Ich habe bereits für jedes Ausgabesignal ein Kanal im 'Measurement und Atomation' definiert und habe diese Kanäle wie folgend eingestellt:
NI-DAQmx-Task:
actuator: Signalerzugungsmodous: 1 Sample(on Demand) max 10 Volt und min -10 Volt
shaker: Signalerzugungsmodous: 1 Sample(on Demand) max 10 Volt und min -10 Volt
Zur Erstelung dieser zwei sinusförmigen Signale, habe ich beide 'DAQ-Assistent' und 'DAQmx-Schreiben' probiert.
beim 'DAQmx-Schreiben' wird das Signal erst erstellt, wenn Signalerzeugunsmodous des Kanals '1 Sample(On Demand)' ist. Die Signalqualität bei den höheren Frequenzen (100 HZ) ist schlecht( die Auflösung beträgt 1 ms). Wenn ich das '1 Sample(On Demand)' auf Kontinuierlich oder N-Samples ändere, wird dann kein Signal erstellt und wenn ich 'Samples pero sekunde' des 'Signal Simulieren-Block' auf 10KHz erhöhe, wird die Freq. des Ausgabesignals verfälscht! könnt ihr bitte mir sagen warum?! was ich da falsch mache?!
beim 'DAQ-Assistent' sehen die Signale mit der Frequenz unter 10 Hz sinusförmig aber gestrichelt aus! das weiß ich auch nicht warum!!
Ich bedanke mich für eure Antwort
Besten Dank
Mo
ich bin relativ neu und habe noch nicht so viele Erfahrung in LabView. Ich arbeite mit einem NI- USB 5269 und möchte mit diesem DAQ einen Prüfstand regeln.
Zunächt möchte ich zwei einfache sinusförmige Signale so erstellen, dass die Freq. und Amp. der Sinus-Signale während der Ausgabe veränderbar sind. Freq. dieser Signale sollen zwischen 1 HZ bis 1 kHZ einstellbar sein. Ich habe bereits für jedes Ausgabesignal ein Kanal im 'Measurement und Atomation' definiert und habe diese Kanäle wie folgend eingestellt:
NI-DAQmx-Task:
actuator: Signalerzugungsmodous: 1 Sample(on Demand) max 10 Volt und min -10 Volt
shaker: Signalerzugungsmodous: 1 Sample(on Demand) max 10 Volt und min -10 Volt
Zur Erstelung dieser zwei sinusförmigen Signale, habe ich beide 'DAQ-Assistent' und 'DAQmx-Schreiben' probiert.
beim 'DAQmx-Schreiben' wird das Signal erst erstellt, wenn Signalerzeugunsmodous des Kanals '1 Sample(On Demand)' ist. Die Signalqualität bei den höheren Frequenzen (100 HZ) ist schlecht( die Auflösung beträgt 1 ms). Wenn ich das '1 Sample(On Demand)' auf Kontinuierlich oder N-Samples ändere, wird dann kein Signal erstellt und wenn ich 'Samples pero sekunde' des 'Signal Simulieren-Block' auf 10KHz erhöhe, wird die Freq. des Ausgabesignals verfälscht! könnt ihr bitte mir sagen warum?! was ich da falsch mache?!
beim 'DAQ-Assistent' sehen die Signale mit der Frequenz unter 10 Hz sinusförmig aber gestrichelt aus! das weiß ich auch nicht warum!!
Ich bedanke mich für eure Antwort
Besten Dank
Mo