DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Signal -erfassung, -verarbeitung und -ausgabe
Karim
junior
junior
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 апр 2008, 10:18
Версия LabVIEW: 8.2
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Karim »

Vergiss meine Frage, daran liegt es nicht!

es muss an was anders liegen. :dntknw:
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Eugen Graf »

Erzähle mal was du vermutest was das sein kann. :wink:

Und bleib cool :cool:
Karim
junior
junior
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 апр 2008, 10:18
Версия LabVIEW: 8.2
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Karim »

Ich versuche Cool zu bleiben aber es ändert sich jedes Mal was wenn ich was einfüge.
Klar liegt es am Programmieren! Aber ich kann es momentan nicht besser machen, da ich noch 2 Wochen
bos zur Abgabe Termin ( danach Semester Ferien)

Also die Auswertung wird von den 2 Cases für die Messbereiche gestört, an der " DAQ erfasst " Case!
Ich habe die 2 Cases entfernt und die Auswertung ging plötzlich.
Was soll ich jetzt machen, ich brauche die Messbereiche!!! Kannst du mir helfen?
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Eugen Graf »

Wo hast du denn deine zwei Cases hinzugefügt? Im Main oder im DAQ Erfassen VI ?
Karim
junior
junior
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 апр 2008, 10:18
Версия LabVIEW: 8.2
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Karim »

Hallo Eugen,

Ich habe meines 2 cases im "DAQ erfassen VI" eingefügt ( in der untere große While Schleife), genau bevor die Ströme im Graph angezeigt werden.
Die kann ich auch nur da einfügen , nicht davor sonst ändere ich meine Potentiale. Das soll aber nicht sein.
Woanders als in dem VI kann man sie nicht einsetzen , denn da werden die Ströme zum Graph mitgeteilt.
Ich habe einen Screenshot gemacht. bin für jede Meinung dankbar
Вложения
DAQ erfassen.JPG
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Eugen Graf »

Also ich denke du suchst den Fehler am falschen Platz. In deinem Screenshot ist nichts gefährliches zu sehen.
Der Fehler (vermutlich) ist in der oberen Schleife im Event Case "Strom messbereiche IAE1" und "...IAE2".

Wenn deine Erfassung läuft und du in dieser Zeit Messbereiche umschalten willst, wirst du irgendwo einen Fehler bekommen. Entweder werden die Messbereiche nicht umgeschaltet oder deine Erfassung wird abgebrochen.
Karim
junior
junior
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 апр 2008, 10:18
Версия LabVIEW: 8.2
Контактная информация:

Re: DAQ Konfiguration zur Ausgabe mehrere Signale

Сообщение Karim »

:nono: Ich stelle immer mein Messbereich vor der Messung.
Danach starte ich die Messung und ändere auch nichts mehr!

Das liegt auch nicht an der obere Schleife mit den Messbereichen, weil die Auswertung geht anyway!

Ich habe dir ja gesagt die Auswertung geht, sobald ich die Cases entferne.

Bis dann
Ответить

Вернуться в «Signalverarbeitung»