Заземление NI 9205

VISA, TCP/IP, USB, CAN, GPIB и подобные протоколы
Ответить
Genesis
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2012, 16:26
Версия LabVIEW: 2011
Откуда: Украина, Харьков
Контактная информация:

Заземление NI 9205

Сообщение Genesis »

Ребята, здравствуйте!
Имеется модуль NI 9205 на 32 канала по напряжению.
Обязательно ли заземлять сам датчик как указано на схеме и как правильно это сделать? Можно ли цеплять на общую землю сети?
Еще на каком-то форуме прочитал, что если у меня не все каналы подключены, то пустые необходимо цеплять на землю. Правда ли это?

Заранее благодарен!
Вложения
Безымянный.png
Безымянный.png (11.66 КБ) 5660 просмотров
Аватара пользователя
Kosist

Activity Gold
expert
expert
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 23:44
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2013-2020
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Re: Заземление NI 9205

Сообщение Kosist »

Не уверен, что пустые каналы нужно цеплять на землю - во всяком случае, в мануале об этом точно не сказано, сказано лишь за каналы в режиме RSE (но это и понятно, что они должны подключаться к земле тогда). Я не очень силен в электронике, но если земля общая, и Вы поцепите на землю лишь те каналы, с которых измеряете - тогда и все будут тоже подключены с землей.
Насчет общей земли сети - наверное можно, во всяком случае для cDAQ карт я еще не встречал, чтобы была отдельная земля в системе для них. Но опять же, я не электронщик - поэтому может быть и ошибаюсь.
Мы делили апельсин - много наших полегло...
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Заземление NI 9205

Сообщение Borjomy_1 »

Неподключенные каналы за счёт высокого входного сопротивления могут накапливать заряд, который может оказывать негативное влияние на мультиплексор, а также вносить помехи в измеряемые каналы. Особенно это заметно при работе с малыми сигналами. Поэтому неиспользуемые каналы соединяют с общей точкой.
Genesis
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2012, 16:26
Версия LabVIEW: 2011
Откуда: Украина, Харьков
Контактная информация:

Re: Заземление NI 9205

Сообщение Genesis »

Kosist, , Borjomy_1, ребята, простите конечно, но я так и не понял(( Нужно ли подключать COM (ну или минус датчика) к земле при подключенном датчике и что значить неиспользуемые каналы соединяют с общей точкой? (грубо говоря перемычку между AI и COM ставят если канал не задействован?)
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Заземление NI 9205

Сообщение Borjomy_1 »

Есть рекомендованная схема подключения. Чём она вас не устраивает?
Юрий
leader
leader
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 18:04
Версия LabVIEW: LV2018
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: Заземление NI 9205

Сообщение Юрий »

Ноль датчика сажать на землю плохо, можно создать ненужные контура по земле. Хотя этот вопрос не однозначный и требует анализа в зависимости от ряда факторов:
1. имеет ли датчик металлический корпус
2. развязан ли этот корпус от нуля датчика
3. в реальной конструкции датчик можно закрепить только так, что его корпус будет гальванически связан с корпусом установки
4. то же самое касается измерительного устройства.
В этих вопросах общий подход такой. Любые контура, будь то нулевые, земляные или ещё какие, не должны соединятся между собой более, чем в одной точке. Например, экран должен соединяться с нулём только в датчике или в приборе, а внутри экрана должен быть проложен нулевой провод между датчиком и прибором. На каком конце имеет смысл подключать экран показывает только опыт в данном, конкретном случае. По этим вопросам настольной книгой должна быть "Искусство схемотехники." Хоровиц П., Хилл У.