Заземление NI 9205

VISA, TCP/IP, USB, CAN, GPIB и подобные протоколы

Заземление NI 9205

Postby Genesis on 15 Jun 2017, 13:44

Ребята, здравствуйте!
Имеется модуль NI 9205 на 32 канала по напряжению.
Обязательно ли заземлять сам датчик как указано на схеме и как правильно это сделать? Можно ли цеплять на общую землю сети?
Еще на каком-то форуме прочитал, что если у меня не все каналы подключены, то пустые необходимо цеплять на землю. Правда ли это?

Заранее благодарен!
Attachments
Безымянный.png
Безымянный.png (11.66 KiB) Viewed 3188 times
Genesis
beginner
beginner
 
Posts: 17
Joined: 22 Aug 2012, 16:26
Location: Украина, Харьков
LabVIEW Version: 2011
Karma: 5

Re: Заземление NI 9205

Postby Kosist on 21 Jun 2017, 09:02

Не уверен, что пустые каналы нужно цеплять на землю - во всяком случае, в мануале об этом точно не сказано, сказано лишь за каналы в режиме RSE (но это и понятно, что они должны подключаться к земле тогда). Я не очень силен в электронике, но если земля общая, и Вы поцепите на землю лишь те каналы, с которых измеряете - тогда и все будут тоже подключены с землей.
Насчет общей земли сети - наверное можно, во всяком случае для cDAQ карт я еще не встречал, чтобы была отдельная земля в системе для них. Но опять же, я не электронщик - поэтому может быть и ошибаюсь.
Мы делили апельсин - много наших полегло...
User avatar
Kosist
leader
leader
 
Posts: 900
Joined: 21 Feb 2011, 23:44
Medals: 2
Activity (1) Gold (1)
LabVIEW Version: 2013-2017
Karma: 253
CLAD I/O VIP students

Re: Заземление NI 9205

Postby Borjomy_1 on 21 Jun 2017, 16:04

Неподключенные каналы за счёт высокого входного сопротивления могут накапливать заряд, который может оказывать негативное влияние на мультиплексор, а также вносить помехи в измеряемые каналы. Особенно это заметно при работе с малыми сигналами. Поэтому неиспользуемые каналы соединяют с общей точкой.
Borjomy_1
expert
expert
 
Posts: 1833
Joined: 28 Jun 2012, 09:32
Location: город семи холмов
Medals: 3
Activity (1) Professionalism (1) Silver (1)
LabVIEW Version: 4-8.6,9-14
Karma: 319
VIP

Re: Заземление NI 9205

Postby Genesis on 22 Jun 2017, 07:11

Kosist, , Borjomy_1, ребята, простите конечно, но я так и не понял(( Нужно ли подключать COM (ну или минус датчика) к земле при подключенном датчике и что значить неиспользуемые каналы соединяют с общей точкой? (грубо говоря перемычку между AI и COM ставят если канал не задействован?)
Genesis
beginner
beginner
 
Posts: 17
Joined: 22 Aug 2012, 16:26
Location: Украина, Харьков
LabVIEW Version: 2011
Karma: 5

Re: Заземление NI 9205

Postby Borjomy_1 on 22 Jun 2017, 23:17

Есть рекомендованная схема подключения. Чём она вас не устраивает?
Borjomy_1
expert
expert
 
Posts: 1833
Joined: 28 Jun 2012, 09:32
Location: город семи холмов
Medals: 3
Activity (1) Professionalism (1) Silver (1)
LabVIEW Version: 4-8.6,9-14
Karma: 319
VIP

Re: Заземление NI 9205

Postby Юрий on 23 Jun 2017, 23:38

Ноль датчика сажать на землю плохо, можно создать ненужные контура по земле. Хотя этот вопрос не однозначный и требует анализа в зависимости от ряда факторов:
1. имеет ли датчик металлический корпус
2. развязан ли этот корпус от нуля датчика
3. в реальной конструкции датчик можно закрепить только так, что его корпус будет гальванически связан с корпусом установки
4. то же самое касается измерительного устройства.
В этих вопросах общий подход такой. Любые контура, будь то нулевые, земляные или ещё какие, не должны соединятся между собой более, чем в одной точке. Например, экран должен соединяться с нулём только в датчике или в приборе, а внутри экрана должен быть проложен нулевой провод между датчиком и прибором. На каком конце имеет смысл подключать экран показывает только опыт в данном, конкретном случае. По этим вопросам настольной книгой должна быть "Искусство схемотехники." Хоровиц П., Хилл У.
Юрий
developer
developer
 
Posts: 290
Joined: 28 Feb 2010, 18:04
LabVIEW Version: LV2015
Karma: 52


Return to Коммуникация с приборами

Who is online

Users browsing this forum: Baidu and 8 guests