NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

VISA, TCP/IP, USB, CAN, GPIB и подобные протоколы
Ответить
dmitrii2209
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 13:10
Версия LabVIEW: 14.0

NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

Сообщение dmitrii2209 »

Я уже понял, что один девайс можно загружать только одним таском. Не совсем понятно, как лучше всего организовать для параллельных цикла, чтоб они корректно работали, если от разных каналов АЦП требуются, в принципе, разные форматы данных.
Какое-нибудь решение посоветуете?
Аватара пользователя
Kosist

Activity Gold
expert
expert
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 23:44
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2013-2020
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 30 раз
Контактная информация:

Re: NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

Сообщение Kosist »

dmitrii2209 писал(а):если от разных каналов АЦП требуются, в принципе, разные форматы данных.
Что Вы конкретно имеете ввиду? Какое железо, какие измерения Вас интересуют?
Мы делили апельсин - много наших полегло...
dmitrii2209
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 13:10
Версия LabVIEW: 14.0

Re: NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

Сообщение dmitrii2209 »

Kosist писал(а):
dmitrii2209 писал(а):если от разных каналов АЦП требуются, в принципе, разные форматы данных.
Что Вы конкретно имеете ввиду? Какое железо, какие измерения Вас интересуют?
АЦП NI USB-4431
В одном цикле нужно просто мониторить моментальное напряжение на канале.
В другом - получать с другого канала АЦП Waveform напряжения.
Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 932
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20

Re: NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

Сообщение Blackman »

Что такое "моментальное" напряжение?
Waveform - это не формат данных, а тип данных.
dmitrii2209
beginner
beginner
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 13:10
Версия LabVIEW: 14.0

Re: NI-DAQmx Параллельные задачи для одной АЦП.

Сообщение dmitrii2209 »

Методом научного тыка обе задачи были решены в рамках одного таска, хотя от первоначальной концепции пришлось отказаться.
Так что вопрос, в общем, решён. Спасибо за участие.