S7 200/300

VISA, TCP/IP, USB, CAN, GPIB и подобные протоколы
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: S7 200/300

Сообщение Borjomy_1 »

Ставьте 2013. При установке инсталлятор позволяет выбрать, на какие версии :labview: ставить модуль.
katerina
beginner
beginner
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 10:39
Версия LabVIEW: 2012
Контактная информация:

Re: S7 200/300

Сообщение katerina »

DSC модуль я установила. Действительно, потратила меньше часа на подключение к OPC серверу контроллера. я использовала OPC Server Configuration и создала новый Channel как OPC UA Client и задала Endpoint URL как в OPC Scout. После этого создала Device и импортировала все данный с сервера. Но теперь возникла другая проблема.
1. я следовала инструкция из видео на сайте, мне удалось создать VI для чтения и изменения переменных использую bound variables. Но дело в том, что при запуске Labview не всегда подсоединяется к серверу. Иногда мне удается изменять данный, а иногда (хотя VI работает без всяких ошибок), переменные не изменяются. Я добавила переменную Connected? и она показывает, что соединения происходит ни при каждом запуске. С чем это может быть связано?
2. Как использовать Open Tag Reader и Read Tag? я не могу правильно задать root URL. Например, я хочу прочитать лишь одну переменную c именем InUse. путь к ней My Computer\OPC Library 5.lvlib\OPC1\Channel1\Device1\SYM:\SIMATIC_IPC\WinAC RTX Software PLC\0DB_ControlPlace\A1\InUse. Как задать URL root?
Ответить

Вернуться в «Коммуникация с приборами»