Страница 2 из 2

Re: OPC Data Socket чтение и запись одновременно

Добавлено: 05 дек 2016, 22:53
Borjomy_1
olib35, у вас указана 2012 labview, а :vi: в 2015. Надо что-то из этого поправить

Re: OPC Data Socket чтение и запись одновременно

Добавлено: 06 дек 2016, 00:15
olib35
Извиняюсь, на момент регистрации на форуме была действительно версия 2012.

Re: OPC Data Socket чтение и запись одновременно

Добавлено: 06 дек 2016, 10:37
Blackman
Надо посмотреть как настраивается буфер для Shared Variable. Там подробно все описано. Для DS принцип тот же самый. Слегка изменил код. Буфер для клиента взял из примера. Для сервера не уверен. Возможно надо добавить размер в байтах. Хотя по умолчанию задается максимально возможный размер.
Проверить на localhost не удалось(((. Неожиданно оказалось, что DS Server не запускается. Ошибка. Буду пробовать в другом месте)

Re: OPC Data Socket чтение и запись одновременно

Добавлено: 06 дек 2016, 12:33
olib35
Добрый день, Blackman. Протестировал Ваш вариант коммуникации с датасокетом- ваглядит несравненно лучше. Потеря пакетов около от 0.15 до 1%, но это приемлемо. :super: Количество потерь совершенно не зависит от буферизации сервера, по крайнеймере у меня.