Сейчас сижу на работе мучаю контролллер поробывал все варианты ничего не выходит таже ошибка 15TimeoUtErrorAleksey Feoktistov писал(а):Jakob Brontfeyn, я пробовал использовать демо-проги для , но там тоже ошибки выходят А вообще хочется через программу Евгения сделать, она все-таки универсальна.
ICP CON
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Мое дело предложить, я делал прием и передачу для модулейJakob Brontfeyn писал(а):Если совсем дело не будет двигаться, могу помочь, смотриAleksey Feoktistov писал(а):использую программу написанную Евгением
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... +easy#p270
почему-то COM-порт не видит и ошибку выдает
самый нижний модуль на картинке,
там как раз у меня I-7017. I7018, I-7065
http://labviewportal.org/download/file. ... &mode=view
серии ADAM, NUDAM, ICP, не используя VISA.
http://www.labviewportal.org/download/f ... &mode=view
Могу за много лет применения,
сказать, что модули хорошие, надежные, стыкуются с Labview, и с моей подачи,
на фирме внедрили их, уже не одну сотню штук. Вот такая вот реклама.
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Так как избаваитться от ошибки TimeOUT.Jakob Brontfeyn писал(а):Jakob Brontfeyn писал(а):Aleksey Feoktistov писал(а):использую программу написанную Евгением
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... +easy#p270
почему-то COM-порт не видит и ошибку выдает
И еще вопросик вот скачал библиотеки которые в ICPDAS посоветовали и стал запускать приямо с винды.
Может их надо как кудато загруизить?
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Я понял почему ошибка выдается.Aleksey Feoktistov писал(а):Jakob Brontfeyn, я пробовал использовать демо-проги для , но там тоже ошибки выходят А вообще хочется через программу Евгения сделать, она все-таки универсальна.
Смотрите запустили контроллер загрузилось Wince5.0 а дальше надо программу запустить которая принимает данные с PC ил отслысает их.
Потом надо настроить компрот на правильную скорость.
Но что за программу надо запустить. я пока не знаю.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Пробовал и так и эдак.Viktor писал(а):Да, всё просто: посылается команда,далее, обрати внимание, в Query-Response.vi между VISA Write и VISA Read есть задержка (Delay before read(ms)) - это важно.
В программе Евгения её нет.
Описание команд есть в 7000dio.pdf выше.
COM1@AAx0D
@COM1AAx0D
@COM1AA0x0D
Может я не правильно понял? скриншоты привел для модуля i-7018
http://www.advindsys.com/Manuals/ICPDAS ... Manual.pdf
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
что за Wince5.0?JohnChaban писал(а): Я понял почему ошибка выдается.
Смотрите запустили контроллер загрузилось Wince5.0 а дальше надо программу запустить которая принимает данные с PC ил отслысает их.
Потом надо настроить компрот на правильную скорость.
Но что за программу надо запустить. я пока не знаю.
я использовал DCON UTILITY
хотя, у меня тоже пока ничего не работает
-
Viktor
- expert
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 23 мар 2008, 10:56
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2020
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Shpik же приводил пример вышеПробовал и так и эдак.
COM1@AAx0D
@COM1AAx0D
@COM1AA0x0D
Так, например, будет выглядеть команда выбора протокола: Адрес модуля, это не COM1 или 2 ...
Это адрес, который задан в DCON утилите:
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Люди я задам такой вопрос
Есть утилита dcon_utility.
Так вот она не видит контроллер то есть модули котопрые на нем есть.
Я проставлял возомжные скорости.
Может быть дело в проводах?
При поделючении на преобразователе RS232->rs485 лампочка питания горит.
Что еще может быть.
Да вот еще что я сижу через виртуальную машину но компрт на ней есть.
Подскажите.
Есть утилита dcon_utility.
Так вот она не видит контроллер то есть модули котопрые на нем есть.
Я проставлял возомжные скорости.
Может быть дело в проводах?
При поделючении на преобразователе RS232->rs485 лампочка питания горит.
Что еще может быть.
Да вот еще что я сижу через виртуальную машину но компрт на ней есть.
Подскажите.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Сделал через поставляемые с модулями.
тупо указал настройки и все заработало А через VISA не работает.
Я команду неправильно формирую.
Поэтому модуль не отвечает.
тупо указал настройки и все заработало А через VISA не работает.
Я команду неправильно формирую.
Поэтому модуль не отвечает.
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Сегодня выяснили что в wince надозапустить прграмму чтобы она послылала даннгые на верх.
Вообщем надо подружить wincon столящий на wince 5.0 и dcon стоящий на winxp
Как это можно сделать незнаю
Вообщем надо подружить wincon столящий на wince 5.0 и dcon стоящий на winxp
Как это можно сделать незнаю
-
Viktor
- expert
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 23 мар 2008, 10:56
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2020
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
В тоей I7063.llb в настройке Visa по умолчанию termination char = 0xA, а у тебя должен быть задан 0xD.А через VISA не работает.
Я команду неправильно формирую.
Поэтому модуль не отвечает.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Виктор, спасибо! это помогло. а еще помогло формирование команды без чексуммы.
Выкладываю получившееся решение для
ICP CON i 7018 Конфигурация модуля
Выкладываю получившееся решение для
ICP CON i 7018 Конфигурация модуля
-
- interested
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 май 2013, 14:48
- Версия LabVIEW: 2012
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Имеется несколько icp. Скажите пожалуйста, как это можно реализовать в icp con i 7018.vi?
-
Viktor
- expert
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 23 мар 2008, 10:56
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2020
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Можно посылать команду синхронизированной выборки (#**), затем считать синхронизированные данные ($AA4)Yunusbaev писал(а):Имеется несколько icp. Скажите пожалуйста, как это можно реализовать в icp con i 7018.vi?
См. вложение (протокол обмена) Если модулей ICP очень много , лучше использовать ОРС: NAPOPC_ST DA Server (для Windows он бесплатный)