ICP CON
Наконец-то довелась возможность поработать с интерфейсом RS-232.
Но утилита "DCON UTILITY (ver. 5.1.9)" не находит мой "ICP CON i-7520R" и подключенный к нему последовательно "ICP CON i-7044D" Работаю по уроку из журнала "П-КАД" подскажите, чего не хватает.
кабель использую COMовский
Но утилита "DCON UTILITY (ver. 5.1.9)" не находит мой "ICP CON i-7520R" и подключенный к нему последовательно "ICP CON i-7044D" Работаю по уроку из журнала "П-КАД" подскажите, чего не хватает.
кабель использую COMовский
-
- assistant
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 10 янв 2011, 11:01
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009, 2010
- Откуда: Таганрог
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Добрый день, Алексей!
Утилита и не покажет Вам 7520, т.к. это преобразователь интерфейсов, а вот 7044 найти должна. Ну если все правильно подключили, и выбрали правильный номер порта, то сразу пока только одна идейка: там пин Init надо на землю замкнуть (старые модели) или на обратной стороне модуля переключатель есть - это переход в режим инициализации и тогда можно менять настройки утилитой. Ну если только достали модуль и ничего не меняли, то насколько помню у него адрес 01h, 9600 (N,8,1), ChekSum enable.
Утилита и не покажет Вам 7520, т.к. это преобразователь интерфейсов, а вот 7044 найти должна. Ну если все правильно подключили, и выбрали правильный номер порта, то сразу пока только одна идейка: там пин Init надо на землю замкнуть (старые модели) или на обратной стороне модуля переключатель есть - это переход в режим инициализации и тогда можно менять настройки утилитой. Ну если только достали модуль и ничего не меняли, то насколько помню у него адрес 01h, 9600 (N,8,1), ChekSum enable.
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Много лет работаю с этими модулями, этой утилитой.
Никаких трудностей никогда не было, наверное где то какая то мелочь.
не тот номер компорта, или где то неправильно подключен + -.
Чексумма должна быть disable.
Кабель должен быть не "нуль-модемный" а "один к одному",
поставляется в комплекте с модулем I-7520
Еще раз все тщательно проверь и
посмотри хелп. Осторожнеи с перемычкой или ключем "INIT",
он нужен только для изменения скорости передачи по каналу.
Стандартные установки новых ICP модулей Адрес 01
9600 (N,8,1)
Никаких трудностей никогда не было, наверное где то какая то мелочь.
не тот номер компорта, или где то неправильно подключен + -.
Чексумма должна быть disable.
Кабель должен быть не "нуль-модемный" а "один к одному",
поставляется в комплекте с модулем I-7520
Еще раз все тщательно проверь и
посмотри хелп. Осторожнеи с перемычкой или ключем "INIT",
он нужен только для изменения скорости передачи по каналу.
Стандартные установки новых ICP модулей Адрес 01
9600 (N,8,1)
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Shpik, Jakob Brontfeyn, благодарю!!!
После того как подключил модуль i-7018
выставил настройки, предложенные Jakob Brontfeyn,
и все заработало!
Но надо отметить, что модуль i-7044D так и не определился.
Может потому, что он дискретный
Меня в Универе учили, что дискретные модули не инициализируют.
После того как подключил модуль i-7018
выставил настройки, предложенные Jakob Brontfeyn,
и все заработало!
Но надо отметить, что модуль i-7044D так и не определился.
Может потому, что он дискретный
Меня в Универе учили, что дискретные модули не инициализируют.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
использую программу написанную Евгением
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... +easy#p270
почему-то COM-порт не видит и ошибку выдает
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... +easy#p270
почему-то COM-порт не видит и ошибку выдает
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Нельзя в одну магистраль подключать модули с одинаковыми адресамиAleksey Feoktistov писал(а):Shpik, Jakob Brontfeyn, благодарю!!!
После того как подключил модуль i-7018
выставил настройки, предложенные Jakob Brontfeyn,
и все заработало!
Но надо отметить, что модуль i-7044D так и не определился.
Может потому, что он дискретный
Меня в Универе учили, что дискретные модули не инициализируют.
для новых у всех 01, оставь дигитальный модуль один он должен определится,
измени ему адрес например на 02 и тогда подключай оба модуля с адресами
01 и 02 в одну магистраль, они будут определяться.
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Если совсем дело не будет двигаться, могу помочь, смотриAleksey Feoktistov писал(а):использую программу написанную Евгением
http://www.labviewportal.org/viewtopic. ... +easy#p270
почему-то COM-порт не видит и ошибку выдает
самый нижний модуль на картинке,
там как раз у меня I-7017. I7018, I-7065
http://labviewportal.org/download/file. ... &mode=view
и вообще, найди в инсталяционном софте готовые labview-драйвера
они там есть, так будет не супероптимально, но для не быстрых обьектов пойдет.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Jakob Brontfeyn, я пробовал использовать демо-проги для , но там тоже ошибки выходят
А вообще хочется через программу Евгения сделать, она все-таки универсальна.
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Нашел похожую тему на форуме NI
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/ERROR-1 ... d-p/363534
но решения проблемы не обнаружил
Посмотрел в MAX. вроде, COM порт отображается COM порт определился
пойду разбираться дальше
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/ERROR-1 ... d-p/363534
но решения проблемы не обнаружил
Посмотрел в MAX. вроде, COM порт отображается COM порт определился
пойду разбираться дальше
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
теперь выходит другая ошибка
таймаут увеличивал до 2000.
не помогло.
при коннекте ошибок нет
с чем это может быть связано?Error -1073807313 occurred at VISA Wait on Event in Easy_RS232_Terminal (1).vi
Possible reason(s):
VISA: (Hex 0xBFFF002F) You must be enabled for events of the specified type in order to receive them.
таймаут увеличивал до 2000.
не помогло.
при коннекте ошибок нет
-
Viktor
- expert
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 23 мар 2008, 10:56
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2020
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
Никогда не приходилось использовать эти ICP CON...
Они TerminationChar какой нибудь используют или нет?
Если используют и не CR и не CR/LF, то дело может быть в этом.
Они TerminationChar какой нибудь используют или нет?
Если используют и не CR и не CR/LF, то дело может быть в этом.
- JohnChaban
- leader
- Сообщения: 669
- Зарегистрирован: 18 фев 2010, 13:26
- Версия LabVIEW: 2015,2016
- Откуда: Город Сосновый Бор Ленинградская Область
- Контактная информация:
Re: ICP CON
У меня тоже такая ошибка только контроллер wincon 8731 подскажите как исправить.Aleksey Feoktistov писал(а):Jakob Brontfeyn, я пробовал использовать демо-проги для , но там тоже ошибки выходят А вообще хочется через программу Евгения сделать, она все-таки универсальна.
И еще вопросик не могу найти в wince5.0 как настроить компорт?
-
- assistant
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 10 янв 2011, 11:01
- Версия LabVIEW: 8.6, 2009, 2010
- Откуда: Таганрог
- Контактная информация:
Re: ICP CON
С Винконом пока не работал, хотя очень хотелось бы, а вот с I7000 имею так сказать опыт. Aleksey Feoktistov, сейчас особо времени нет набросать ВИайки, но может это будет полезно. Это так сказать из раннего, может пригодится. Там вроде бы все понятно, да и работает. Успехов!
- Вложения
-
- I7063.llb
- (85.47 КБ) 198 скачиваний
-
Viktor
- expert
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 23 мар 2008, 10:56
- Награды: 4
- Версия LabVIEW: 2020
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: ICP CON
А вообще хочется через программу Евгения сделать, она все-таки универсальна.
Да, всё просто: посылается команда,Там вроде бы все понятно, да и работает. Успехов!
далее, обрати внимание, в Query-Response.vi между VISA Write и VISA Read есть задержка (Delay before read(ms)) - это важно.
В программе Евгения её нет.
Описание команд есть в 7000dio.pdf выше.