Re: Альтернатива VISA для работы с последовательным портом
Добавлено: 06 ноя 2016, 21:35
IvanLis, в моём случае прописывать ничего не нужно было, т.к. у меня порт сидел на ttyS0. В вашем случае стоит попытаться, т.к. порт имеет другое имя. Параметр serialDevices как раз отвечает за порядок перечисления портов для serpdrv:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedd ... enDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 7400554939
Из второй ссылки:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedd ... enDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 7400554939
Из второй ссылки:
Да, там такого параметра нет по умолчанию, но никто не мешает его туда внести.NI писал(а):The file .labviewrc contains the LabVIEW configuration options. To set the devices the serial port VIs use, set the configuration option labview.serialDevices to the list of devices you intend to use. For example, the default is:
labview.serialDevices: /dev/ttya:/dev/ttyb:/dev/ttyc:...:/dev/ttyz
Note: This requires that any third party serial board installation include a method of creating a standard /dev file (node) and that the user knows the name of that file.
Linux: Port 0 refers to /dev/ttyS0, Port 1 refers to /dev/ttyS1, Port 2 refers to /dev/ttyS2, and so on.