Доброго всем здравия господа.
Подскажите возможно ли каким либо образом заставить Windows 10 не присваивать виртуальным СОМ портам (VCP) одинаковые номера?
NUCLEO плата подсоединена двумя USB к PC. Через один USB LabVIEW общается с контроллером, второй USB задействован для отладчика.
Win 10 почему-то присваивает один номер к физически разным и независимым USB.
В итоге чтобы оба работали, необходимо соблюдать строгую последовательность включения - а именно вначале выдернуть USB отладчик, затем запустить LabVIEW, запустить проект на выполнение, вот теперь можно втыкать отладчик и ковыряться во внутренностях контроллера. Оба порта работают и не мешают друг другу. Невыполнение данной последовательности ведет ошибке VISA, что очень напрягает! В связи с этим вопрос: Можно ли как то заставить Windows давать разные номера VCP?
Два порта под одним номером
-
taras_33
- professional
- Сообщения: 392
- Зарегистрирован: 31 окт 2009, 18:25
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2019
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Два порта под одним номером
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning!
So far, the Universe is winning!
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 88 раз
Re: Два порта под одним номером
Странно, но там наверное у FTDI драйверов идентификаторы одинаковые.
Посмотри: https://www.rbdinstruments.com/blog/res ... com-ports/
Возможно перепрошивка FTDI и присвоение им разных идентификаторов: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... lation.pdf
Посмотри: https://www.rbdinstruments.com/blog/res ... com-ports/
Возможно перепрошивка FTDI и присвоение им разных идентификаторов: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... lation.pdf
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
taras_33
- professional
- Сообщения: 392
- Зарегистрирован: 31 окт 2009, 18:25
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2019
- Поблагодарили: 13 раз
- Контактная информация:
Re: Два порта под одним номером
Нет там FTDI. Вот мануал там на страницах 76 и 77 показана схема обоих usb, которые имеются на борту как у отладчика, так и у основного контроллера. Что интересно в Win 7 этого не наблюдалось...IvanLis писал(а):Странно, но там наверное у FTDI драйверов идентификаторы одинаковые.
Посмотри: https://www.rbdinstruments.com/blog/res ... com-ports/
Возможно перепрошивка FTDI и присвоение им разных идентификаторов: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... lation.pdf
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning!
So far, the Universe is winning!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 224 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrew Lunev
-
- 5 Ответы
- 1528 Просмотры
-
Последнее сообщение jane_wild
-
- 0 Ответы
- 506 Просмотры
-
Последнее сообщение Juri