SCADA мигание клапана при его открытии/закрытии

Простейшие вопросы в области инженерной разработки

SCADA мигание клапана при его открытии/закрытии

Postby Scada_beginner on 27 Oct 2017, 20:26

Здравствуйте, Форумчане :help: есть массив регулирующих клапанов (индикаторов типо boolean) , я задаю уставку по нажатию на определенный клапан , но текущее значение клапана не сразу равно заданной уставке (допустим они будут равны через 5 секунд) . Необходимо, чтобы происходило мигание во время открытия или закрытия определенного клапана ( boolean). Подскажите пожалуйста , какими способами это можно реализовать?
При нажатии на клапан по действию Mouse Down открывается окно (Control.Vi), куда приходит текущее состояние и значение клапана. В этом окне я могу регулировать его : открыть / закрыть.
Есть предположение , что из Control.Vi вывести кластер из References текущего значения и уставки , преобразовать его в массив , и в массиве выполнить условие , что пока они не равны , то Blink. Но как это правильно реализовать не знаю
Scada_beginner
interested
interested
 
Posts: 1
Joined: 27 Oct 2017, 19:48
LabVIEW Version: 2014
Karma: 0

Re: SCADA мигание клапана при его открытии/закрытии

Postby Jakob Brontfeyn on 05 Nov 2017, 12:19

По аналогии со старыми щитами диспетчерского управления.
Организовать некую общую для всех елементов "мигающю шину", в глобальную переменную.
А далее уже по технологии применять. Реальный управляемый клапан на производстве имеет,
как правило два концевика, и следовательно 3 логических состояния:
открыт 100%, закрыт 100%, промежуточное положение.
В первых двух индикатор горит, тухнет, ну а в третьм подключен к "мигающей шине"
глобальной переменной
Я так понимаю, Ваше устройство дигитального ввода определяет положение
конечных выключателей на клапане.
User avatar
Jakob Brontfeyn
expert
expert
 
Posts: 1683
Joined: 28 Feb 2008, 11:01
Medals: 6
Activity (1) Gold (1) Silver (2) Black (2)
Karma: 225