Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходов
-
- interested
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 июл 2017, 13:50
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходов
Добрый день! Уже давно мучаюсь с генерацией двух разных сигналов в LabVIEW. Дело в том, что требуется одновременно задействовать два аналоговых выхода (под разные цели). При запуске кода возникает на данный момент ошибка, говорящая о недостаточном размере буфера. Скажите, как ее решить? Чего уже только не перепробовала... А время-то идет))) Читала, что можно вставить блок, под названием что-то вроде "конфигурация выходного буфера", но как и с чем его едят? Советовали менять число семплов в блоке SampleClock, но это не то... Прошу, помогите!!! Работаю с платой USB-6211
-
- professor
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 176 раз
- Контактная информация:
Re: Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходо
сохраните значения в контролах (make as default) и нриложите код, а не его скрин.
скольо выходныхъ каналов сконфигурировано? на скрине виден только один.
скольо выходныхъ каналов сконфигурировано? на скрине виден только один.
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходо
Измените тип данных Analog Write.vi на Analog Wafeform 1D NChan NSamp.
Второй For Loop не нужен. Параметры всех требуемых сигналов можно задать в одном массиве Output Array control.
Upd: Обратите внимание на то, что в DAQmx значения таймаутов как правило задается в секундах - значение 10000.
Второй For Loop не нужен. Параметры всех требуемых сигналов можно задать в одном массиве Output Array control.
Upd: Обратите внимание на то, что в DAQmx значения таймаутов как правило задается в секундах - значение 10000.
-
- interested
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 июл 2017, 13:50
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Re: Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходо
Какой тип данных следует подавать, если в блоке записи выбрать Multiple Samples - 1D WaveForm? И можно ли в одном цикле сформировать сразу две осциллограммы?
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Генерация двух сигналов с двух каналов аналоговых выходо
Пример адаптации массивов Waveforms к массивам Doubles. В обоих Dbl массивах значения последних точек Waveforms.
-