Нагуглил кучу инструкций. Делал по ним.
Брэндмауэр отрубил.
Вёб-сервис на устройстве активировал.
Софт соответствующий заливал.
Могу получать доступ к выполняемому приложению на ПК через браузер. Могу получить доступ к лицевой панели приложения на контроллере через команду Connect to remote panel.
Не могу получить доступ к лицевой панели приложения на контроллере через браузер.
Может какой то хитрый подводный камень упустил, а опытные разработчики мне о нем поведуют? не один день уже в пустую потратил.
Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Configuring Remote Front Panels on a Real-Time Target
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005A0C26
Если делали как здесь все должно работать. Обратите внимание куда заливается html страница на контроллере и на количество соединений.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005A0C26
Если делали как здесь все должно работать. Обратите внимание куда заливается html страница на контроллере и на количество соединений.
-
- beginner
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 10 июл 2015, 12:20
- Версия LabVIEW: 2014
- Контактная информация:
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Делал по этой инструкции, да.
Работаем в IE
Можно поподробнее про количество соединений? где это посмотреть?
html страница заливается на контроллер в папку c:\ni-rt\startup\www
Пытаюсь открыть вариантом http://192.168.1.2/remotepanel.html
При попытке открыть через ftp пишет что то вроде Downloading front panel 0.00% of 0 Bytes, а затем fatal error occured during operation.closing connection
Работаем в IE
Можно поподробнее про количество соединений? где это посмотреть?
html страница заливается на контроллер в папку c:\ni-rt\startup\www
Пытаюсь открыть вариантом http://192.168.1.2/remotepanel.html
При попытке открыть через ftp пишет что то вроде Downloading front panel 0.00% of 0 Bytes, а затем fatal error occured during operation.closing connection
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Надо указывать порт
Exsample post-2010: http://192.168.10.100:8000/BoilerTest.html
Все там же Additional Notes:
Exsample post-2010: http://192.168.10.100:8000/BoilerTest.html
Все там же Additional Notes:
-
- beginner
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 10 июл 2015, 12:20
- Версия LabVIEW: 2014
- Контактная информация:
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Да, порт тоже так указываю.
из Additional Notes тоже пробовал.
из Additional Notes тоже пробовал.
-
Kosist
- expert
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 21 фев 2011, 23:44
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2013-2020
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 30 раз
- Контактная информация:
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Вставлю свои пять копеек. На NI форуме есть это обсуждение - https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/remote ... d-p/439860 - может из него что-то для себя тоже найдете? Я все не читал, поэтому не знаю, нашли решение там, или нет; но симптомы вроде как одинаковые...
Мы делили апельсин - много наших полегло...
-
- beginner
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 10 июл 2015, 12:20
- Версия LabVIEW: 2014
- Контактная информация:
Re: Удалённый доступ к приложению на Real-Time Target
Вопрос решился.
Проблемы были из-за моей невнимательности, как обычно)
На шаге 5h вот этой инструкции (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005A0C26) вместо пути c:\ni-rt\system\www был указан путь c:\ni-rt\startup\www
Проблемы были из-за моей невнимательности, как обычно)
На шаге 5h вот этой инструкции (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... C8005A0C26) вместо пути c:\ni-rt\system\www был указан путь c:\ni-rt\startup\www