Сообщение abergester2016 »

Вот написанный мной виртуальный прибор.Программируется мостовая схема термодатчика, при превышении температуры загорается красный светодиод,при нормальной температуре зеленый,а при предпороговой-желтый.Схема подключается к PCI1200.Мне нужно задать условие правильно.Получается,что все три условия горения светодиодов выполняются последовательно.Проблема в том,что я не понимаю,как сделать так,чтобы они выполнялись параллельно,не одновременно.Программирую в этой среде недавно.Может кто может,помочь.Буду признателен.
monitoringtemp.vi
(35.35 КБ) 87 скачиваний
Аватара пользователя
IvanLis

Activity Professionalism Tutorials Gold Man of the year 2012
Автор
guru
guru
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
Награды: 7
Версия LabVIEW: 2015, 2016
Откуда: СССР
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 86 раз

Re: Мониторинг температуры

Сообщение IvanLis »

abergester2016 писал(а):Вот написанный мной виртуальный прибор.Программируется мостовая схема термодатчика, при превышении температуры загорается красный светодиод,при нормальной температуре зеленый,а при предпороговой-желтый.Схема подключается к PCI1200.Мне нужно задать условие правильно.Получается,что все три условия горения светодиодов выполняются последовательно.Проблема в том,что я не понимаю,как сделать так,чтобы они выполнялись параллельно,не одновременно.Программирую в этой среде недавно.Может кто может,помочь.Буду признателен.
К сожалению нет возможности посмотреть Ваш файл, а по поводу параллельно/последовательного выполнения не понятно.
Можно сделать как-то так:
Untitled 2.vi
lv2010
(10.38 КБ) 91 скачивание
Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 932
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20

Re: Мониторинг температуры

Сообщение Blackman »

Подключайте LED индикаторы через функцию ?1:0 (единица или ноль) напрямую к функции записи в требуемую цифровую линию (write DO) без Case Structures. Проверьте адреса линий.