Синхронизация сигнала на NI USB 6211
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211
Код, с помощью которого вы данные снимаете сейчас, можете показать? Потому что вариантов исполнения - масса.
-
Andrew Lunev
- VIP
- Сообщения: 957
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2014-2021
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211
Для вашей задачи нужна плата с поддержкой Analog Edge, USB-6211 такой функцией не обладает, у нее только есть Digital Edge. Если заменить пилу на прямоугольные импульсы стандарта TTL, то может сработать если задачу сбора сделать на конечное число отсчетов и перезапускать ее каждый раз после окончания. Но тут возможен пропуск фронта, если в это время был перезапуск задачи.Aledorf писал(а):Да, это ясно, спасибо. Как описать в программном коде внешний запуск?
Можно сделать непрерывный сбор данных и уже программно анализировать сигналы и вырезать из непрерывного потока только нужную вам часть. Тут все зависит от скорости работы программы анализа и ресурсов компьютера.
Подробно о всех вариантах аппаратных триггеров в платах NI: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... ggertypes/
Только далеко не во всех платах доступны все варианты, у вас же одна из самых дешевых с минимумом возможностей.
-
- beginner
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:23
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211
Andrew Lunev, спасибо большое. А я смотрю, при попытке переделать схему для запуска синхронизации от аналогового сигнала выскакивают ошибки. Не учёл (не знал), что в данном АЦП нет такой возможности.
Благодарю всех, если возникнут вопросы, то ещё напишу. А пока изучу про реализацию аппаратных триггеров.
Благодарю всех, если возникнут вопросы, то ещё напишу. А пока изучу про реализацию аппаратных триггеров.
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Синхронизация сигнала на NI USB 6211
Возможно для Вашей задачи будет достаточно программного триггера?
Здесь пример: DAQmx: Analog Software Triggered Finite Acquisition
http://www.ni.com/example/27129/en/
Здесь пример: DAQmx: Analog Software Triggered Finite Acquisition
http://www.ni.com/example/27129/en/
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 427 Просмотры
-
Последнее сообщение Plunge
-
- 2 Ответы
- 271 Просмотры
-
Последнее сообщение Plunge
-
- 4 Ответы
- 619 Просмотры
-
Последнее сообщение Borjomy_1
-
- 4 Ответы
- 482 Просмотры
-
Последнее сообщение Eugene543210
-
- 4 Ответы
- 242 Просмотры
-
Последнее сообщение Embedder74