Здравствуйте.
При чтении информации с регистров 40001 и 40002 прибора по modbus rtu, были получены значения 1298 (0515h) и 0000. Судя по информации с дисплея прибора они соответствуют значению 1,200
Я пытался привести информацию из регистров к нормальному виду переставляя байты и слова, но не слишком преуспел.
В документации к прибору(газоанализатору) был показан пример представления чисел в регистрах, который если честно меня еще больше запутал.
Пожалуйста подскажите как можно реализовать "склейку" данных из двух регистров в нормальное значение.
Перевод значения регистров в читаемый формат
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 88 раз
Re: Перевод значения регистров в читаемый формат
Модель прибора напишите.simbadze писал(а):Пожалуйста подскажите как можно реализовать "склейку" данных из двух регистров в нормальное значение.
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
- interested
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 дек 2014, 11:55
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Re: Перевод значения регистров в читаемый формат
Газоанализатор Гамма-100А
По ссылке руководство пользователя. http://www.introtest.com/usr/file/gamma100a.pdf
По ссылке руководство пользователя. http://www.introtest.com/usr/file/gamma100a.pdf
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5467
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 88 раз
Re: Перевод значения регистров в читаемый формат
Так там же написано: попробуйте разобрать сначала примеры из Manual, а потом уже к своим данным приступайтеsimbadze писал(а):Газоанализатор Гамма-100А
По ссылке руководство пользователя. http://www.introtest.com/usr/file/gamma100a.pdf
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Перевод значения регистров в читаемый формат
Нетривиально, но получилось...
- Вложения
-
- Преобразование для спектрометра.vi
- (9.46 КБ) 84 скачивания
-
- leader
- Сообщения: 932
- Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20
Re: Перевод значения регистров в читаемый формат
BCD кодирование по схеме 8-4-2-1.
- Вложения
-
- BCD convertor.PNG (11.03 КБ) 2863 просмотра
-
- BCD convertor.vi
- (14.31 КБ) 80 скачиваний
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 1210 Просмотры
-
Последнее сообщение Юрий
-
- 4 Ответы
- 586 Просмотры
-
Последнее сообщение Sergey Puzanov
-
- 4 Ответы
- 616 Просмотры
-
Последнее сообщение seromax
-
- 5 Ответы
- 993 Просмотры
-
Последнее сообщение seromax
-
- 5 Ответы
- 313 Просмотры
-
Последнее сообщение DrageFabeldyr