Параллельные AI с разным samples/rate

Сообщение Gri128 »

Джентльмены, подсобите!
Необходимо читать с одного АЦП несколько каналов: часть из них с одной частотой дискретизации, часть с другой.
Как сделал я (сделал неправильно - работает один из двух циклов, второй вываливается в справедливую ошибку "АЦП занято"):
Изображение

Подскажите, а как надо?
Вложения
AI_2ch.vi
(30.31 КБ) 81 скачивание
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2210
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Параллельные AI с разным samples/rate

Сообщение Borjomy_1 »

Забудьте про это.... Одно АЦП может быть занято только одной задачей. Поэтому единственный выход - сбор данных с максимальной частотой опроса, а для медленных каналов делать ресемплинг.
Вы можете еще набрать микс каналов (например ai0,ai0,ai0,ai0,ai1), а потом объединить одноименные каналы. Но тогда придется интерполировать значение для пропущенного замера, в данном случае интерполировать ai0 в момент замера ai1. А это портит обработку данных.