Генерации стандартных сигналов
-
- beginner
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 12:00
- Версия LabVIEW: 14
- Контактная информация:
Генерации стандартных сигналов
Добрый день всем. Помогите пож-та найти ошибку в том, что я сделал. Получил задание разработать в labview генерацию стандартных сигналов на выход модуля NIPXI и так же управляться этой генерацией удалено по локалхосту. Собственно ниже скинул то, что у меня получилось. Но проблема в том, что генерация сигнала вообще не происходит. Ни удаленно, ни на месте. Помогите пож-та найти ошибку.
- Вложения
-
- генератор Folder.rar
- (14.61 КБ) 70 скачиваний
-
- управление Folder.rar
- (6.38 КБ) 53 скачивания
-
- beginner
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 12:00
- Версия LabVIEW: 14
- Контактная информация:
Re: Генерации стандартных сигналов
Почему генерация не происходит уже, сам разобрался. Скажите пож-та почему на блоке TCP Read постоянно происходит ошибка с переполнением?
-
- beginner
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 12:00
- Версия LabVIEW: 14
- Контактная информация:
Re: Генерации стандартных сигналов
Со всем ранее заданными вопросами вроде бы разобрался и исправил. И если все же кто нить ответит на последний вопрос буду благодарен. Я понял, что моя генерация не выходит дальше из цикла, пока не остановишь саму программу. Собственно, как это исправить? Ниже представлено то, что сделал сам.
- Вложения
-
- генератор.vi
- (26.25 КБ) 63 скачивания
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5464
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Генерации стандартных сигналов
Как-то так. Цикл должен быть - толстая линия.Tylyp писал(а):Собственно, как это исправить?
То что зачеркнуто - убрать.
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
- beginner
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 12:00
- Версия LabVIEW: 14
- Контактная информация:
Re: Генерации стандартных сигналов
Исправил, как вы сказали, но возникла другая проблема. При удалённой генерации вместо указанных мной 1000 значений отсылается только 500, и дальше вылетает с ошибкой, что превышено время ожидания.
- Вложения
-
- генератор.vi
- (25.41 КБ) 62 скачивания
-
- управление.vi
- (14.13 КБ) 72 скачивания
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5464
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Генерации стандартных сигналов
Уважаемый, почему Вы установили размер принимаемого блока именно 4000?Tylyp писал(а):Исправил, как вы сказали, но возникла другая проблема. При удалённой генерации вместо указанных мной 1000 значений отсылается только 500, и дальше вылетает с ошибкой, что превышено время ожидания.
Наверняка, даже пояснить не сможете, но установили, вникать не стали.
Вы передаете массив типа DBL, одно значение которого занимает 8byte.
Приемник принимает 4000byte, именно по этому и получается 500 значений.
Все достаточно просто, достаточно вникнуть и знать, что Вы делаете.
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
- beginner
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 янв 2016, 12:00
- Версия LabVIEW: 14
- Контактная информация:
Re: Генерации стандартных сигналов
Я думал что дабл будет заниматься 4 байта, ну и соответственно 4*1000=4000, видимо не правильно думал.
-
IvanLis
- guru
- Сообщения: 5464
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 17:44
- Награды: 7
- Версия LabVIEW: 2015, 2016
- Откуда: СССР
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 87 раз
Re: Генерации стандартных сигналов
Есть Internet: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... pes_table/Tylyp писал(а):Я думал что дабл будет заниматься 4 байта, ну и соответственно 4*1000=4000, видимо не правильно думал.
Есть встроенный Help:
Знание нескольких принципов освобождает от знания многих фактов!
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
Правила форума
Как добавить в сообщение картинку или файл
Конвертация / версий (форматов) VI
Как правильно задать вопрос...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 552 Просмотры
-
Последнее сообщение Pavlusik
-
- 3 Ответы
- 625 Просмотры
-
Последнее сообщение Artem.spb
-
- 0 Ответы
- 97 Просмотры
-
Последнее сообщение tamperplay