Добрый день.
Подскажите как лучше организовать счетчик импульсов посредством цифровой платы серии cDAQ.
На сайте ni.com я нашел одну специализированную плату для отсчета импульсов, это NI 9361, однако такой у меня нету.
Зато у меня есть 9403 (TTL логика) и 9375 (цифровая).
Наверняка есть соответствующие функции, которыми можно легко получить счетчик импульсов.
Я сам порылся, поискал, однако нашел только для расчета частоты. Она в принципе подходит, но при наличии шума бывают серьезные ошибки.
Хочу уточнить у опытных пользователей, какие функции еще можно использовать.
Счетчик импульсов посредством цифровой платы
-
ladik
- developer
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2015, 2019
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы
Взгляните это http://forums.ni.com/t5/Counter-Timer/p ... -p/2177136, возможно поможет.
Дорогу осилит идущий.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы
Счетчик импульсов чего? Какие максимальные частоты?
-
- advanced
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 30 авг 2012, 13:16
- Версия LabVIEW: 16
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы
Максимально 2кГц. Сигнал от счетчика расхода, там рядом работает насос, поэтому накладываются небольшие помехи :/Borjomy_1 писал(а):Счетчик импульсов чего? Какие максимальные частоты?
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы
От помех надо избавляться. Это ведь не квадратурный датчик типа энкодера, где перемещение подтверждается последовательностью импульсов с разных каналов. Увеличивайте ток через геркон счетчика, чтобы помеха не регистрировалась, как полезный импульс. Либо меняйте схему получения сигнала.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 688 Просмотры
-
Последнее сообщение Select