Счетчик импульсов посредством цифровой платы

Сообщение alan »

Добрый день.
Подскажите как лучше организовать счетчик импульсов посредством цифровой платы серии cDAQ.
На сайте ni.com я нашел одну специализированную плату для отсчета импульсов, это NI 9361, однако такой у меня нету.
Зато у меня есть 9403 (TTL логика) и 9375 (цифровая).
Наверняка есть соответствующие функции, которыми можно легко получить счетчик импульсов.
Я сам порылся, поискал, однако нашел только для расчета частоты. Она в принципе подходит, но при наличии шума бывают серьезные ошибки.
Хочу уточнить у опытных пользователей, какие функции еще можно использовать.
Аватара пользователя
ladik

Silver
developer
developer
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
Награды: 1
Версия LabVIEW: 2015, 2019
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы

Сообщение ladik »

Взгляните это http://forums.ni.com/t5/Counter-Timer/p ... -p/2177136, возможно поможет.
Дорогу осилит идущий.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы

Сообщение Borjomy_1 »

Счетчик импульсов чего? Какие максимальные частоты?
alan
advanced
advanced
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 30 авг 2012, 13:16
Версия LabVIEW: 16
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы

Сообщение alan »

Borjomy_1 писал(а):Счетчик импульсов чего? Какие максимальные частоты?
Максимально 2кГц. Сигнал от счетчика расхода, там рядом работает насос, поэтому накладываются небольшие помехи :/
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2211
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Счетчик импульсов посредством цифровой платы

Сообщение Borjomy_1 »

От помех надо избавляться. Это ведь не квадратурный датчик типа энкодера, где перемещение подтверждается последовательностью импульсов с разных каналов. Увеличивайте ток через геркон счетчика, чтобы помеха не регистрировалась, как полезный импульс. Либо меняйте схему получения сигнала.