Здравствуйте, профи!!
Вновь обращаюсь к вам за помощью. Передо мной поставили следующую задачу. Имеется работающая автоматическая линия на базе контроллера Simotion C240. Требуется подключиться и по TCP/IP считывать и перезаписывать некоторые переменные. Читала темы "Installer + OPC", "S7 200/300" и др. Там говорится о готовой библиотеке для работы с контроллерами SIEMENS https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... -you-think. А можно ли эту библиотеку использовать и для Simotion? Или она не подходит?
С уважением,
LabView и контроллеры Simotion
-
- beginner
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 07:27
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Re: LabView и контроллеры Simotion
Прошу прощения. Повторяю ссылкуBorjomy_1 писал(а):ссылка нерабочая
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking ... -you-think
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: LabView и контроллеры Simotion
Ну если Simotion поддерживает протокол S7-TCP, то попробовать можно. Хотя настораживает то, что в описании на simotion есть функциональные блоки (FB), функции (FC) и прочие атрибуты контроллера, но нигде нет упоминания датаблоков (DB) и областей памяти и i/o (M и I). А библиотека позволяет коннектиться именно к ним.
-
- beginner
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 07:27
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Re: LabView и контроллеры Simotion
Вот и меня это настораживает.Borjomy_1 писал(а):... Хотя настораживает то, что в описании на simotion есть функциональные блоки (FB), функции (FC) и прочие атрибуты ...
Может быть есть какое-то другое решение. Неужели никто не сталкивался с контроллерами Simotion?
-
- VIP
- Сообщения: 1338
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 00:42
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 6.1 - 2024
- Откуда: Германия
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Контактная информация:
Re: LabView и контроллеры Simotion
Я сталкивался, но в системе, к которой я подключался в состав входил полноценный ПЛК, я общался именно с ним, а не напрямую с контроллером.Elen писал(а):Вот и меня это настораживает.Borjomy_1 писал(а):... Хотя настораживает то, что в описании на simotion есть функциональные блоки (FB), функции (FC) и прочие атрибуты ...
Может быть есть какое-то другое решение. Неужели никто не сталкивался с контроллерами Simotion?
Поставьте OPC сервер (вам потребуется лицензия SOFTNET-S7 IE LEAN). При правильной настройке (есть в инструкции) вы сможете установить соединение через OPC.
Инструкция под рукой у меня только не немецком:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=de-WW
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: LabView и контроллеры Simotion
Через OPC любой дурак сможет подключиться... Но надо и лицензию на OPC (SOFTNET) и лицензию на OPC UA (DSC). Золотое решение выходит.Поставьте OPC сервер (вам потребуется лицензия SOFTNET-S7 IE LEAN). При правильной настройке (есть в инструкции) вы сможете установить соединение через OPC.
-
- beginner
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 07:27
- Версия LabVIEW: 2013
- Контактная информация:
Re: LabView и контроллеры Simotion
Да, никто ничего дополнительно покупать скорее всего не будет. Значит, через LV ничего не получится и надо искать другое решение.Borjomy_1 писал(а):... Но надо и лицензию на OPC (SOFTNET) и лицензию на OPC UA (DSC). Золотое решение выходит.
Спасибо, что попытались помочь.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-