Analog start trigger

Простейшие вопросы в области инженерной разработки
Ответить
Аватара пользователя
Kitaisky_Panda
interested
interested
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 14:02
Версия LabVIEW: 8.6

Analog start trigger

Сообщение Kitaisky_Panda »

Есть модуль АЦП-ЦАП PXI 6229
Необходимо обеспечивать запуск считывания/записи на аналоговом входе/выходе по превышению уровня сигнала на следящем входе. Для этого планировалось использовать аналоговый запуск "DAQmx Trigger (Start Analog Edge)"

Но вылазит ошибка:
Error -200077 occurred at Property Node DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Analog Edge).vi:6->Cont Acq&Chart Samples-Int Clk-Analog Start (1).vi
Possible reason(s):

Measurements: Requested value is not a supported value for this property.

Property: Start.TrigType
You Have Requested: Analog Edge
You Can Select: Digital Edge, None

Task Name: _unnamedTask<1B>
Как я понял это происходит из-за некорректной задачи каналов DAQ. В мануале прописано использовать для аналогового старта каналы APFI<0...1>, но не помогает.
В чем может быть ошибка?
Вложения
Analog_Start_01.vi
(24.01 КБ) 106 скачиваний
Eugene

Activity Bronze
leader
leader
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 20 авг 2009, 17:58
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2011
Контактная информация:

Re: Analog start trigger

Сообщение Eugene »

не все карточки поддерживают analog trigger
We live in a graphical world.
Why not program in one?
Аватара пользователя
mzu2006

Professionalism Tutorials Black
doctor
doctor
Сообщения: 2456
Зарегистрирован: 16 авг 2008, 02:12
Награды: 3
Версия LabVIEW: 7.1 10 11 12
Откуда: St-Petersburg (RU), Phila, Boston, Washington DC
Контактная информация:

Re: Analog start trigger

Сообщение mzu2006 »

Analog trigger действительно не поддерживается устройством: http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-15/lang/en

В зависимости от иных требований к системе можно либо:
1. Сменить устройство на поддерживающее analog trigger
2. Прикрутить самодельную простенькую схему с компаратором, которая будет выдавать цифровой триггер. Сравнивать входное напряжение можно с одним из многочисленных Analog out.
3. Считывать данные постоянно и выбрасывать ненужное в софте.
Аватара пользователя
Kitaisky_Panda
interested
interested
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 июл 2010, 14:02
Версия LabVIEW: 8.6

Re: Analog start trigger

Сообщение Kitaisky_Panda »

А ларчик просто открывался...
Eugene, mzu2006, спасибо вам =)
Ответить