Здравствуйте.
Необходимо создать лабораторную работу для студентов с существующим на кафедре оборудованием

Прошу помощи, если возможно - безвозмездно, если нет, то готов оплатить.


Исходные данные: подключен двигатель через трансформатор тока (0.3А -> 3В) и трансформатор напряжения (600В -> 3В). С трансформаторов мы снимаем сигналы (0-3В).
требуется:
- построить график тока, чтоб было видно пусковое напряжение (не получается вывести график с отображением реального времени),
- желательно, ток чтоб шел прямой линией, а не переменной волной на графике,
- увидеть текущее значение напряжения,
- максимальный ток, который зафиксировала система за время работы.

Вот что я пытаюсь сделать, но безуспешно.
1.jpg
2.jpg
Blackman

Activity
leader
leader
Сообщения: 932
Зарегистрирован: 17 янв 2016, 15:02
Награды: 1
Версия LabVIEW: 6.1,8.5,20

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение Blackman »

LabVIEW Electrical Power Toolkit :wink:
https://www.ni.com/ru-ru/support/downlo ... olkit.html
LabVIEW version >= 2012
Например для двигателей: Torque, Load, and Efficiency VI
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... pt/ep_tle/
GuRax
beginner
beginner
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 12:23
Версия LabVIEW: 2011
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение GuRax »

Спасибо, а есть решение для 2011 версии? лицензия только такая куплена на кафедру
Аватара пользователя
taras_33

Activity
professional
professional
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 18:25
Награды: 1
Версия LabVIEW: 2019
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение taras_33 »

Вы читаете два канала используя одну шкалу. Она у вас одинаковая и для тока и для напряжения? Выложите свой vi, так быстрее помощи дождетесь. И не пользуйтесь сторонними ресурсами.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning!
Alex Dem
assistant
assistant
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 06 май 2015, 22:24
Версия LabVIEW: 2014, 2018
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение Alex Dem »

GuRax, раз уж у Вас в программе используется DAQ Assistant, то проще с помощью него по команде старт произвести захват 2-х измерительных каналов на протяжении нужного промежутка времени, это для начала. Потом уже проанализировать полученные данные. Как работать с DAQ Assistant полно видео на Youtube и документации. И почему было решено максимальный действующий ток определять по каналу "Напряжение"?
GuRax
beginner
beginner
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 12:23
Версия LabVIEW: 2011
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение GuRax »

Прикрепляю свой vi - https://yadi.sk/d/66d4qk_W8sAofw
Потому что на выходе измерительного трансформатора - напряжение в диапазоне 0-3В
GuRax
beginner
beginner
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 12:23
Версия LabVIEW: 2011
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение GuRax »

И еще вопрос. Добавил waveform Min Max. В момент пуска я вижу, что значение max нужное, но потом оно перезаписывается другим значением (видимо блок данных приходит другой и новое значение макс берется уже из него). Как из continius sample извлечь действительно максимальное значение за все время
Artem.spb

Activity Автор
professor
professor
Сообщения: 3403
Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
Награды: 2
Версия LabVIEW: 12-18
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 172 раза
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение Artem.spb »

GuRax писал(а):И еще вопрос. Добавил waveform Min Max. В момент пуска я вижу, что значение max нужное, но потом оно перезаписывается другим значением (видимо блок данных приходит другой и новое значение макс берется уже из него). Как из continius sample извлечь действительно максимальное значение за все время
Хранить предудущий максимум и сравнивать его с новым, оставлять реальный max
GuRax
beginner
beginner
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 12:23
Версия LabVIEW: 2011
Контактная информация:

Re: Требуется помощь с обработкой аналогового сигнала

Сообщение GuRax »

Вроде потихоньку удается решать вопросы.
А как можно в одну переменную записывать и считывать?