Система контроля и управления для серверной
-
- beginner
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 17:35
- Версия LabVIEW: 8.3 и 8.5
- Контактная информация:
Система контроля и управления для серверной
Возникла задача – создать систему контроля, документирования и управления климатическим оборудованием в серверном помещении + к этому добавить контроль доступа и аварийную сигнализацию.
Желательно чтобы система полностью стояла в помещении серверной – а человек находящийся за 100, 200, 500 м… от серверной на своей рабочей ПЭВМ мог просматривать температуру и другие параметры.
Интересует, какое оборудование посоветуете. Программное обеспечение планируем делать на LabVIEW. Может кто то уже делал подобные проекты. Поделитесь опытом
Начальные данные – 24 точки контроля температуры
+ датчики влажности и давления по 2 шт.
+ 12 выходных каналов – для управления оборудованием – кондиционерами – нагревателями – заслонками…..
Желательно чтобы система полностью стояла в помещении серверной – а человек находящийся за 100, 200, 500 м… от серверной на своей рабочей ПЭВМ мог просматривать температуру и другие параметры.
Интересует, какое оборудование посоветуете. Программное обеспечение планируем делать на LabVIEW. Может кто то уже делал подобные проекты. Поделитесь опытом
Начальные данные – 24 точки контроля температуры
+ датчики влажности и давления по 2 шт.
+ 12 выходных каналов – для управления оборудованием – кондиционерами – нагревателями – заслонками…..
Re: Система контроля и управления для серверной
Здравствуйте, fanat,
посмотрите описание решения, близкое к вашей задаче:
http://www.vitec.ru/services/automation ... hp?ID=2315
Лучше платформы NI Compact RIO для вашей задачи не найти.
посмотрите описание решения, близкое к вашей задаче:
http://www.vitec.ru/services/automation ... hp?ID=2315
Лучше платформы NI Compact RIO для вашей задачи не найти.
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
Я бы порекомендовал модулиfanat писал(а): Начальные данные – 24 точки контроля температуры
+ датчики влажности и давления по 2 шт.
+ 12 выходных каналов – для управления оборудованием – кондиционерами – нагревателями – заслонками…..
I-7015
I-7019
I-7065
I-7024
или им подобные из той же серии фитмы ICP,
на все есть Labview-driver
-
grjgrj
- professional
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 18 фев 2009, 14:32
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 8.5-2011
- Откуда: Караганда
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
Смотря какой бюджет, по мне так цена на CampactRIO для такой задачи - дороговато (у NI еще есть OEM решение без корпуса - подешевле будет. Если времени много то можно было бы на микроконтроллере сделать, и потом уже на программку для приема с него данных, будет в разы дешевле, но конечно сложнее и дольше.
- Михаил23
- adviser
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 17:58
- Версия LabVIEW: 2009
- Откуда: Москва
Re: Система контроля и управления для серверной
http://ohm.ni.com/advisors/crio/pages/c ... nContext=1 примерно на CRIO это будет стоить 8000$
-
grjgrj
- professional
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 18 фев 2009, 14:32
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 8.5-2011
- Откуда: Караганда
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
Вот вот, и это без самих датчиков температуры и влажности. Взять DS18B20 если точности хватит (что должно) и датчик влажности типа HIH, + реле и МК +Ethernet - 500 у.е. без работы в самом худшем случае. Еще и веб сервер можно сделать будет :).
-
FireFly
- expert
- Сообщения: 1321
- Зарегистрирован: 25 апр 2009, 08:58
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: Санкт-Петербург
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Система контроля и управления для серверной
Ну если всё-таки выбирать железо от NI, то можно всё сделать на Ethernet-cDAQ. Всё-таки будет намного дешевле cRIO. И прогать тоже будет проще.
cRIO выбирают когда необходимы быстрое реагирование, надежность. Его основные фичи - Real-Time контроллер,и ПЛИС в шасси. Потому и цена такая.
cRIO выбирают когда необходимы быстрое реагирование, надежность. Его основные фичи - Real-Time контроллер,и ПЛИС в шасси. Потому и цена такая.
Иногда лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения.
-
- beginner
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 31 июл 2008, 17:35
- Версия LabVIEW: 8.3 и 8.5
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
Я лично тоже больше склоняюсь к Compact DAQ с Ethernet. Но хотелось бы про запас иметь еще вариант "подешевле".
Сейчас вот еще возник вопрос - каким образом лучше мерить температуру. Есть необходимость проводить замеры между серверами - место там прямо скажем чуть-чуть.
Есть 2 варианта или использовать термопары - но тогда приходится покупать "термопарный модуль" (дороговато)
либо использовать какой-нибудь малогабаритный датчик - с выходом по напряжению. и обычную АЦП - но такого что то не найдём.
Может, кто подскажет?
Сейчас вот еще возник вопрос - каким образом лучше мерить температуру. Есть необходимость проводить замеры между серверами - место там прямо скажем чуть-чуть.
Есть 2 варианта или использовать термопары - но тогда приходится покупать "термопарный модуль" (дороговато)
либо использовать какой-нибудь малогабаритный датчик - с выходом по напряжению. и обычную АЦП - но такого что то не найдём.
Может, кто подскажет?
-
Jakob Brontfeyn
- expert
- Сообщения: 1729
- Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:01
- Награды: 6
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
fanat писал(а):Я лично тоже больше склоняюсь к Compact DAQ с Ethernet. Но хотелось бы про запас иметь еще вариант "подешевле".
Сейчас вот еще возник вопрос - каким образом лучше мерить температуру. Есть необходимость проводить замеры между серверами - место там прямо скажем чуть-чуть.
Есть 2 варианта или использовать термопары - но тогда приходится покупать "термопарный модуль" (дороговато)
либо использовать какой-нибудь малогабаритный датчик - с выходом по напряжению. и обычную АЦП - но такого что то не найдём.
Может, кто подскажет?
I-7015 with 6 PT100
-
grjgrj
- professional
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 18 фев 2009, 14:32
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 8.5-2011
- Откуда: Караганда
- Контактная информация:
Re: Система контроля и управления для серверной
А точность какая нужна?fanat писал(а):Я лично тоже больше склоняюсь к Compact DAQ с Ethernet. Но хотелось бы про запас иметь еще вариант "подешевле".
Сейчас вот еще возник вопрос - каким образом лучше мерить температуру. Есть необходимость проводить замеры между серверами - место там прямо скажем чуть-чуть.
Есть 2 варианта или использовать термопары - но тогда приходится покупать "термопарный модуль" (дороговато)
либо использовать какой-нибудь малогабаритный датчик - с выходом по напряжению. и обычную АЦП - но такого что то не найдём.
Может, кто подскажет?
Есть и совмещенные датчики (температура + влажность). Вот посмотрите. http://www.dts-ru.narod.ru/, только вот подключить к RIO будет не просто.
Есть и датчики с выходом по напряжению: например LM35 (http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf) - он уже линейный, но если нужно мерить отрицательную температуру то придется подавать двух полярное питание.
-