Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

VISA, TCP/IP, CAN und ähnliche Protokolle
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

Сообщение Eugen Graf »

speedygonzales писал(а):Ach klar logisch , ich brauch ja nur die daten oben der rest kann ja an der " For - Schleife " vorbei laufen :super:
Ich sehe da keine For-Schleife. Was meinst du?
speedygonzales
assistant
assistant
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 14:30
Версия LabVIEW: 8.5 Deutsch
Контактная информация:

Re: Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

Сообщение speedygonzales »

:cool: Meinte natürlich den "Case" :thank:

So , hab das mal so gemacht und werde mir noch überlegen eine Tabelle oder so einzufügen um zu sehen was da an Daten gelesen wird


Auf jedenfall schon mal VIELEN DANK an Dich
speedygonzales
assistant
assistant
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 14:30
Версия LabVIEW: 8.5 Deutsch
Контактная информация:

Re: Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

Сообщение speedygonzales »

Also das Prinzip funktioniert , aber irgendwie hab ich das Problem wenn ich die Nachrücht verändere und über den Schieberegler eine negative Zahl vorgeben will kommt am CAN nur 00 00 raus ...

hast ne Idee woran das liegen kann ??
Вложения
Channel API_CanWriteReadSTE.vi
(36.35 КБ) 171 скачивание
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

Сообщение Eugen Graf »

Ich vermute es hat mit dem Datentyp des ersten Channels zu tun. Falls es so ist, solltest du lieber die Channels getrennt behandeln. Gewünschte Regelaufgabe ist ein Integer (keine Kommazahl), aber Channel DB1 DB2 ist evtl. eine Kommazahl. Deshalb zwei getrennte Task Write VIs.
speedygonzales
assistant
assistant
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 14:30
Версия LabVIEW: 8.5 Deutsch
Контактная информация:

Re: Can Nachricht einlesen dann 1:1 oder verändert weitergeben !

Сообщение speedygonzales »

Ach shit , ich hab es gefunden

hab im MAX nochmals was verstellt und irgendwie bei dem Wet von -8192 bis 8192 auf voreichenlos gesetzt , das kann ja nicht gehen :cool: