Speicherüberlauf bzw. "einfrieren" bei USB 6008

VISA, TCP/IP, CAN und ähnliche Protokolle
Ответить
Hydrolab
interested
interested
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 май 2012, 15:51
Версия LabVIEW: 2011

Speicherüberlauf bzw. "einfrieren" bei USB 6008

Сообщение Hydrolab »

Hallo zusammen,

bin auch ein relativ neuer LV user und bastel gerade an dem Data-monitoring für mein Labor. Ich habe LV 2011 und lese Spannungen von Druck- bzw. Temperaturfühlern über die einfache USB 6008 Karte mit einer sehr geringen Rate (100Hz) ein.

Leider bekomme ich immer nach ein paar Sekunden/Minuten, die Meldung, dass der geräteeigene Speicher voll sei. Ich versuche aber in meiner Schleife, den Kanal immer wieder zurückzusetzen und die sample rate ist nun wirklich gering.

Alternativ läuft die Schleife für eine Weile, friert dann aber ein und es hilft wiederum nur der Kaltstart.

Ist das ein bekanntes Problem oder stelle ich mich einfach saudumm an oder beides??
Вложения
monitor.vi
(147.68 КБ) 209 скачиваний
Igor_G
assistant
assistant
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 14:10
Версия LabVIEW: 2012-2016
Контактная информация:

Re: Speicherüberlauf bzw. "einfrieren" bei USB 6008

Сообщение Igor_G »

Hallo Hydrolab,

man darf nicht die Bedien- und Anzeigeelemente im Whileloop abfragen.

Mehr Info findest du hier.
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help ... ory_usage/

Gruß
Ответить