Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Добавлено: 26 май 2009, 13:17
Eugen Graf
Doch, das sollte reichen. Überprüfe die Treiberinstallationen für alle seriellen Schnittstellen.
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Добавлено: 26 май 2009, 18:09
montanaro
Hab ich kontrolliert, denen fehlt nichts. Ich habe auf beiden PC's portmon laufen, beide schreiben Werte über die Com Schnittstelle, aber keiner der beiden sieht den anderen.
Wichtig ist mir eigentlich, dass die MB Serial Examples funktionieren, damit ich diese an die Modbus Schnittstelle anpassen kann. Aber solange ich diesen Timeout error (6101) bekomme,
geht da nichts.
montanaro
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Добавлено: 26 май 2009, 19:50
montanaro
gibt es eine Möglichkeit irgendwie zwischen 2PC's über visa zu kommunizieren? Habe es mit deinem serial Terminal versuchen wollen, aber leider habe ich auf meinen anderen PC nur Labview 7.1.
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Добавлено: 26 май 2009, 19:58
Eugen Graf
Leider habe ich keine Version mit der ich den Terminal für 7.1 konvertieren kann
Probiere mal Basic Serial Read und Basic Serial Write Beispiele aus
Example Finder.
Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway
Добавлено: 30 май 2009, 18:33
montanaro
Ich konnte nun endlich mein Problem lösen. Wie schon geahnt, funktionierte die serielle Schnittstelle an einem meiner PC's nicht.
Das Programm MB Serial Example Master funktioniert, und muss eigentlich nur angepasst (Adressen) werden.
Danke für eure Bemühungen und Tipps.
montanaro