Kommunikation mit Modbus-Gateway

VISA, TCP/IP, CAN und ähnliche Protokolle
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway

Сообщение Eugen Graf »

Doch, das sollte reichen. Überprüfe die Treiberinstallationen für alle seriellen Schnittstellen.
montanaro
user
user
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
Версия LabVIEW: 8.6, 2009
Откуда: Südtirol-Italien
Контактная информация:

Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway

Сообщение montanaro »

Hab ich kontrolliert, denen fehlt nichts. Ich habe auf beiden PC's portmon laufen, beide schreiben Werte über die Com Schnittstelle, aber keiner der beiden sieht den anderen.
Wichtig ist mir eigentlich, dass die MB Serial Examples funktionieren, damit ich diese an die Modbus Schnittstelle anpassen kann. Aber solange ich diesen Timeout error (6101) bekomme,
geht da nichts.

montanaro
montanaro
user
user
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
Версия LabVIEW: 8.6, 2009
Откуда: Südtirol-Italien
Контактная информация:

Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway

Сообщение montanaro »

gibt es eine Möglichkeit irgendwie zwischen 2PC's über visa zu kommunizieren? Habe es mit deinem serial Terminal versuchen wollen, aber leider habe ich auf meinen anderen PC nur Labview 7.1.
Аватара пользователя
Eugen Graf

Activity Professionalism Silver Black
guru
guru
Сообщения: 6502
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 02:20
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2009
Откуда: Saarbrücken
Контактная информация:

Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway

Сообщение Eugen Graf »

Leider habe ich keine Version mit der ich den Terminal für 7.1 konvertieren kann :dntknw:

Probiere mal Basic Serial Read und Basic Serial Write Beispiele aus :labview: Example Finder.
montanaro
user
user
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 19:14
Версия LabVIEW: 8.6, 2009
Откуда: Südtirol-Italien
Контактная информация:

Re: Kommunikation mit Modbus-Gateway

Сообщение montanaro »

Ich konnte nun endlich mein Problem lösen. Wie schon geahnt, funktionierte die serielle Schnittstelle an einem meiner PC's nicht.
Das Programm MB Serial Example Master funktioniert, und muss eigentlich nur angepasst (Adressen) werden.
Danke für eure Bemühungen und Tipps.
montanaro