Запрет связи с PXIe-8108

Ответить
andr262008
interested
interested
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 19:26
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Запрет связи с PXIe-8108

Сообщение andr262008 »

Добрый день/вечер.
Подключил рабочий компьютер по Esernet к контроллеру PXIe-8108 (с Real-Timeом). В браузере MAX на рабочем компе он находится и определяется. Но в свойствах подключения пишется, что контроллер "Locked" и просит ввести пароль. При включении контроллер благополучно грузится как RealTime, получает IP-адрес. На контроллере пароля нет (да и где ему там быть?). Контроллер от производителя и в пользовании не был. На нем установлено старое ПО, не совместимое с версией ПО рабочего компьютера и поэтому требуется обновление. Вопрос: как получить доступ к контроллеру (снять блокировку) чтобы обновить необходимое ПО?
Аватара пользователя
Vasiliy Baev

Activity Gold Bronze
leader
leader
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 09:02
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2019
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Запрет связи с PXIe-8108

Сообщение Vasiliy Baev »

Для изменения конфигурации настроек TCP/IP и загрузки или обновления программного обеспечения с хост-компьютера Вам необходимо загрузитиь контроллер в безопасном режиме (Safe Mode).
Данную процедуру можно проделать двумя способами:
1. Подключить к контроллеру монитор и клавиатуру - зайти в BIOS (при помощи кнопки DEL), далее меню опций LabVIEW RT - установить Safe Mode. Подключить к ХОСТ машине с установленным MAX - провести настройку сети, установку ПО (Рекомендую форматировать диск). По завершению настроек проверьте в настройках BIOS контроллера - что установленный режим сменился с Safe Mode на LabVIEW RT, если это не произошло автоматически - переключите сами.
2. При помощи переключателей конфигурации на самом модуле.
Switch 1 − Boot LabVIEW RT
Switch 2 − Boot Safe Mode
Switch 3 − Disable Startup VI
Switch 4 − Reset IP Address

Если на контроллере не стоит ПО, то он автоматически загружается в Safe Mode. Вы говорите что на нем стоит ПО, так что давал ответ исходя из соображений обновления ПО.

PS
На сколько мне известно NI продает серию контроллеров PXIe-8*** с предустановленной Win 7/XP. Для установки RT обычно покупается отдельно HDD (рекомендация). Попробуйте подключить монитор и клавиатуру к контроллеру и загрузиться, скорее всего Вы увидите Win7/XP. При желании установить RT - инструкция выше.
andr262008
interested
interested
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 19:26
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: Запрет связи с PXIe-8108

Сообщение andr262008 »

Спасибо, попробую.
При загрузке контроллера на подключенном к нему экране процесс загрузки завершается надписями что-то типа: "IP adress - XXX.XXX.XXX.XXX, VISA verXX - load", т.е. загрузка системы произошла, но при выборе в BIOSe режима "загрузка OS" пишется - нет системного диска. Но самое интересное то, что при первом включении контроллера возможность обновить ПО (версию NI-DAQ, версию RealTime) с рабочего компьютера по сети была, но при последующем включении контроллера он каким-то образом оказался заблокированным для таких действий.
andr262008
interested
interested
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 19:26
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: Запрет связи с PXIe-8108

Сообщение andr262008 »

С блокировкой вопрос решился.
Теперь следующий вопрос.
На контроллере установлена версия Real-Time ver9.0 (от LabView ver10), а на хост-компе стоит LabView ver12 с версией RealTime9.6. При попытке обновить версию на контроллере до версии на хосте через Wizard программа-установщик в МАХе сообщает, что на хост-компе должна быть установлена версия REalTime от LabView10. Короче, как я понял переход через версию не возможен. Вопрос: если я отформатирую диск контроллера с хост-комппьютера, то не возникнут ли какаие-нибудь сложности с доступом к контроллеру по Esernet и как следствие установки сразу нужных версий программ?
Аватара пользователя
Vasiliy Baev

Activity Gold Bronze
leader
leader
Сообщения: 545
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 09:02
Награды: 4
Версия LabVIEW: 2019
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 10 раз
Контактная информация:

Re: Запрет связи с PXIe-8108

Сообщение Vasiliy Baev »

andr262008, форматирование является самым правильным и рекомендуемым методом при обновлении ПО на контроллере. Ни каких проблем не возникнет, при форматирование Вам предложат сохранить сетевые настройки (если такие были выставленны).
ПиСи не забываем перевести контроллер в safe mode. Инструкции выше.