На плате стоит базовая частота 40Мгц. В проекте можно задать пачку дробных частот от 2.5Мгц до 800Мгц.
Синтезатор разрешил затактировать один single cycle timing loop от 400Мгц. Внутри лупа читается порт D1, инвертируется и подается на запись в порт D2. Осциллограф показывает задержку примерно равную 25нс между событиями.
Вопрос: можно ли как-то ускорить ввод/вывод по портам на этой плате (может где-то настройка есть?) или это ограничение данной аппаратной реализации и ввод/вывод ограничен базовой частотой 40Мгц?
(осциллограмма от схемы с инвертором, хотя на картинке его и нету ;))
Какова скорость реакции sb9637?
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Какова скорость реакции sb9637?
На этой частоте работает плис. Если нужны более высокие частоты, придется использовать аппаратное решение.
-
- professor
- Сообщения: 3410
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 176 раз
- Контактная информация:
Re: Какова скорость реакции sb9637?
http://www.ni.com/pdf/manuals/374958a.pdf
Output Characteristics
Maximum update rate ....................... 40 μs max
так что 25нс - нормально.
Странно только, что частота - в единицах времени.
Output Characteristics
Maximum update rate ....................... 40 μs max
так что 25нс - нормально.
Странно только, что частота - в единицах времени.
-