NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Добрый день.
Имею на руках шасси NI cRIO-9072 и пару модулей (дикретный ввод и дискретный вывод).
Прошу помощи с первой простой программкой. Постановка такая: есть датчик Festo (коричневый "+", синий "-", черный "сигнал").
Подключил его к модулю ввода дискреныйх сигналов на 8 выход. Выход соединил с индикатором (виртуальным). Нажимаю стрелочку для запуска программы,
вроде как все удачно компиллируется, программа на ПК запускается, подношу магнит к датчику, датчик срабатывает, но на модуле не загорается светодиод и на панели тоже не светит.
Соединение ПК и шасси идет через кабель Crossover. Оба находятся в одной подсети.
Помогите, потому как думаю, что делаю не правильно что-то. Контроллер увидел в живую только 2 дня назад.
Имею на руках шасси NI cRIO-9072 и пару модулей (дикретный ввод и дискретный вывод).
Прошу помощи с первой простой программкой. Постановка такая: есть датчик Festo (коричневый "+", синий "-", черный "сигнал").
Подключил его к модулю ввода дискреныйх сигналов на 8 выход. Выход соединил с индикатором (виртуальным). Нажимаю стрелочку для запуска программы,
вроде как все удачно компиллируется, программа на ПК запускается, подношу магнит к датчику, датчик срабатывает, но на модуле не загорается светодиод и на панели тоже не светит.
Соединение ПК и шасси идет через кабель Crossover. Оба находятся в одной подсети.
Помогите, потому как думаю, что делаю не правильно что-то. Контроллер увидел в живую только 2 дня назад.
- Вложения
-
- По загруженное в контроллер
- ПО контроллера.JPG (34.36 КБ) 9408 просмотров
-
- Установленные модули
- Модули.JPG (31.59 КБ) 9408 просмотров
-
ladik
- developer
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2015, 2019
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
А каковы уровни выходного сигнала датчика? Я так понимаю на выходе у него должны быть лог. 0/1, относительно какого-то уровня. На картинке значения входного напряжения состояний OFF/ON для NI 9421. Даташит
Дорогу осилит идущий.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Уровень сигнала 24В.
Я вместо датчика просто кнопку делал, т.е. на вход модуля заводил +24В.
Работать хочу в режиме Scan Mode. С FPGA пока не могу понять как установить и запустить локальный сервер компиляции.
Я вместо датчика просто кнопку делал, т.е. на вход модуля заводил +24В.
Работать хочу в режиме Scan Mode. С FPGA пока не могу понять как установить и запустить локальный сервер компиляции.
-
ladik
- developer
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2015, 2019
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
С кнопкой тоже не работало? Странно то, что даже светодиоды на модуле не светятся...
По поводу FPGA смотрите сюда и сюда
По поводу FPGA смотрите сюда и сюда
Дорогу осилит идущий.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Вот это-то меня и насторожило, что не мигает светодиод. Завтра выложу схему, как что подключил .... может "торможу" где-то ....
К модулю вывода подключал сигнальную лампочку на 24В, тоже не светит ...... не может же быть, чтобы модули были не рабочие.
К модулю вывода подключал сигнальную лампочку на 24В, тоже не светит ...... не может же быть, чтобы модули были не рабочие.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Тщательно проверяйте напряжение на клеммах. Подключите к другому входу, проверьте, что общий провод действительно сидит на COM.
-
- professor
- Сообщения: 3404
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 173 раза
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Лампочка не факт что загорится, надо токи смотреть.
По поводу датчика: точно ли на выходе сигнального провода 24?
корзина FPGA в режиме scan? не помню, запустится ли она в скане, если режим fpga, но лучше проверить.
Крутится ли вообще цикл? счётчик итераций на индикатор для проверки.
По поводу датчика: точно ли на выходе сигнального провода 24?
корзина FPGA в режиме scan? не помню, запустится ли она в скане, если режим fpga, но лучше проверить.
Крутится ли вообще цикл? счётчик итераций на индикатор для проверки.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Спасибо, что откликнулись.
Сигнал с датчика померял, фото в приложении.
Фото лампочки так же в приложении, максимальный потребляемый ток 27 мА.
Счетчик вроде как тоже тикает.
Меня настораживает тот факт, что NI MAX нет вкладки "Настройки контролера", там где можно установить его поведение после компиляции.
Я все же думаю, что я как-то неправильно сконфигурировал контроллер.
Сигнал с датчика померял, фото в приложении.
Фото лампочки так же в приложении, максимальный потребляемый ток 27 мА.
Счетчик вроде как тоже тикает.
Меня настораживает тот факт, что NI MAX нет вкладки "Настройки контролера", там где можно установить его поведение после компиляции.
Я все же думаю, что я как-то неправильно сконфигурировал контроллер.
-
- professor
- Сообщения: 3404
- Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 12-18
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 173 раза
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
эта настройки задаётся в проекте.Fallen--angel писал(а): Меня настораживает тот факт, что NI MAX нет вкладки "Настройки контролера", там где можно установить его поведение после компиляции.
попробуйте стандартные примеры, только перед запуском Deploy ему. А заодно и в своём примере можно такое попробовать.
-
- beginner
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 дек 2015, 14:16
- Версия LabVIEW: 12
- Контактная информация:
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Глупый вопрос: в настройках шасси точно установлен режим Scan?
-
Andrew Lunev
- VIP
- Сообщения: 957
- Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2014-2021
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Подключите к вашей переменной в программе DI7 индикатор ошибки. Если контроллер не в Scan режиме, то будет какой-то код ошибки с описанием, как переключить в Scan. Если ошибки нет при чтении переменной, то в программе все нормально и надо разбираться с аппаратной частью.
Контроллеры cRIO поддерживаются MAX минимально. Можно сделать первоначальную настройку, загрузить софт и с файловой системой поработать. Смена режима работы контроллера делается из проекта.
Контроллеры cRIO поддерживаются MAX минимально. Можно сделать первоначальную настройку, загрузить софт и с файловой системой поработать. Смена режима работы контроллера делается из проекта.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Чуть позже попробую поставить индикатор на ошибки. О результате скажу.
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
По поводу модуля дискретного вода все же волнуюсь.
Подключаю "минус" от БП к "COM" модуля, "плюс" от БП к "DI0" модуля. Питание на контроллер подается, светиться светодиод "POWER", остальные светодиоды погашены. На модуле в таком режиме должен светиться светодиод или нет?
Подключаю "минус" от БП к "COM" модуля, "плюс" от БП к "DI0" модуля. Питание на контроллер подается, светиться светодиод "POWER", остальные светодиоды погашены. На модуле в таком режиме должен светиться светодиод или нет?
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Всем добрый день.
Поставил индикатор ошибки. Ошибку увидел, но совсем ничего не понимаю.
Где и как выбирается режим Scan Mode? В приложении картинка - разве он не в режиме Scan Mode?
Поставил индикатор ошибки. Ошибку увидел, но совсем ничего не понимаю.
Где и как выбирается режим Scan Mode? В приложении картинка - разве он не в режиме Scan Mode?
- Fallen--angel
- beginner
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
- Версия LabVIEW: 2014
- Откуда: г. Екатеринбург
Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.
Вот это сообщение означает, что прошивка попала в контроллер или необходимо какой-то файл поместить "руками" в контроллер?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 130 Просмотры
-
Последнее сообщение Artem.spb
-
- 3 Ответы
- 625 Просмотры
-
Последнее сообщение Artem.spb
-
- 1 Ответы
- 337 Просмотры
-
Последнее сообщение Artem.spb
-
- 1 Ответы
- 229 Просмотры
-
Последнее сообщение alerm
-
- 4 Ответы
- 104 Просмотры
-
Последнее сообщение AndreyDmitriev