NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Радиотехника, платы, схемы, оборудование, фото- видео- приборы, компьютеры
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Добрый день.

Имею на руках шасси NI cRIO-9072 и пару модулей (дикретный ввод и дискретный вывод).
Прошу помощи с первой простой программкой. Постановка такая: есть датчик Festo (коричневый "+", синий "-", черный "сигнал").
Подключил его к модулю ввода дискреныйх сигналов на 8 выход. Выход соединил с индикатором (виртуальным). Нажимаю стрелочку для запуска программы,
вроде как все удачно компиллируется, программа на ПК запускается, подношу магнит к датчику, датчик срабатывает, но на модуле не загорается светодиод и на панели тоже не светит.

Соединение ПК и шасси идет через кабель Crossover. Оба находятся в одной подсети.

Помогите, потому как думаю, что делаю не правильно что-то. Контроллер увидел в живую только 2 дня назад.
Вложения
По загруженное в контроллер
По загруженное в контроллер
ПО контроллера.JPG (34.36 КБ) 9381 просмотр
Установленные модули
Установленные модули
Модули.JPG (31.59 КБ) 9381 просмотр
Моя простая программка
Моя простая программка
Собранная схема
Собранная схема
Аватара пользователя
ladik

Silver
developer
developer
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
Награды: 1
Версия LabVIEW: 2015, 2019
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение ladik »

А каковы уровни выходного сигнала датчика? Я так понимаю на выходе у него должны быть лог. 0/1, относительно какого-то уровня. На картинке значения входного напряжения состояний OFF/ON для NI 9421. Даташит
Вложения
1.PNG
Дорогу осилит идущий.
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Уровень сигнала 24В.
Я вместо датчика просто кнопку делал, т.е. на вход модуля заводил +24В.

Работать хочу в режиме Scan Mode. С FPGA пока не могу понять как установить и запустить локальный сервер компиляции.
Аватара пользователя
ladik

Silver
developer
developer
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
Награды: 1
Версия LabVIEW: 2015, 2019
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение ladik »

С кнопкой тоже не работало? Странно то, что даже светодиоды на модуле не светятся...

По поводу FPGA смотрите сюда и сюда
Дорогу осилит идущий.
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Вот это-то меня и насторожило, что не мигает светодиод. Завтра выложу схему, как что подключил .... может "торможу" где-то ....
К модулю вывода подключал сигнальную лампочку на 24В, тоже не светит ...... не может же быть, чтобы модули были не рабочие.
Borjomy_1

Activity Professionalism Silver
doctor
doctor
Сообщения: 2207
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
Награды: 3
Версия LabVIEW: 2009..2020
Откуда: город семи холмов
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Borjomy_1 »

Тщательно проверяйте напряжение на клеммах. Подключите к другому входу, проверьте, что общий провод действительно сидит на COM.
Artem.spb

Activity Автор
professor
professor
Сообщения: 3387
Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
Награды: 2
Версия LabVIEW: 12-18
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 172 раза
Контактная информация:

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Artem.spb »

Лампочка не факт что загорится, надо токи смотреть.
По поводу датчика: точно ли на выходе сигнального провода 24?
корзина FPGA в режиме scan? не помню, запустится ли она в скане, если режим fpga, но лучше проверить.
Крутится ли вообще цикл? счётчик итераций на индикатор для проверки.
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Спасибо, что откликнулись.
Сигнал с датчика померял, фото в приложении.
Фото лампочки так же в приложении, максимальный потребляемый ток 27 мА.
Счетчик вроде как тоже тикает.

Меня настораживает тот факт, что NI MAX нет вкладки "Настройки контролера", там где можно установить его поведение после компиляции.

Я все же думаю, что я как-то неправильно сконфигурировал контроллер.
Вложения
Счетчик тикает.JPG
Выход датчика.jpg
Лампочка.jpg
NI MAX.JPG
Artem.spb

Activity Автор
professor
professor
Сообщения: 3387
Зарегистрирован: 31 июл 2011, 23:05
Награды: 2
Версия LabVIEW: 12-18
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 172 раза
Контактная информация:

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Artem.spb »

Fallen--angel писал(а): Меня настораживает тот факт, что NI MAX нет вкладки "Настройки контролера", там где можно установить его поведение после компиляции.
эта настройки задаётся в проекте.
попробуйте стандартные примеры, только перед запуском Deploy ему. А заодно и в своём примере можно такое попробовать.
MagisterLudi
beginner
beginner
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 14:16
Версия LabVIEW: 12
Контактная информация:

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение MagisterLudi »

Глупый вопрос: в настройках шасси точно установлен режим Scan?
Аватара пользователя
Andrew Lunev

Activity Professionalism
VIP
VIP
Сообщения: 957
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 12:31
Награды: 2
Версия LabVIEW: 2014-2021
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Andrew Lunev »

Подключите к вашей переменной в программе DI7 индикатор ошибки. Если контроллер не в Scan режиме, то будет какой-то код ошибки с описанием, как переключить в Scan. Если ошибки нет при чтении переменной, то в программе все нормально и надо разбираться с аппаратной частью.
Контроллеры cRIO поддерживаются MAX минимально. Можно сделать первоначальную настройку, загрузить софт и с файловой системой поработать. Смена режима работы контроллера делается из проекта.
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Чуть позже попробую поставить индикатор на ошибки. О результате скажу.
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

По поводу модуля дискретного вода все же волнуюсь.
Подключаю "минус" от БП к "COM" модуля, "плюс" от БП к "DI0" модуля. Питание на контроллер подается, светиться светодиод "POWER", остальные светодиоды погашены. На модуле в таком режиме должен светиться светодиод или нет?
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Всем добрый день.
Поставил индикатор ошибки. Ошибку увидел, но совсем ничего не понимаю.
Где и как выбирается режим Scan Mode? В приложении картинка - разве он не в режиме Scan Mode?
Вложения
Ошибка.JPG
В режиме Scan Mode или нет?
В режиме Scan Mode или нет?
Контроллер Scan..JPG (21.69 КБ) 9284 просмотра
Аватара пользователя
Fallen--angel
beginner
beginner
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 12:43
Версия LabVIEW: 2014
Откуда: г. Екатеринбург

Re: NI Compact RIO 9072 нужна помощь.

Сообщение Fallen--angel »

Вот это сообщение означает, что прошивка попала в контроллер или необходимо какой-то файл поместить "руками" в контроллер?
Вложения
Прошился или нет.JPG
Ответить