Проблема в подключении к cRIO-9075
-
ladik
- developer
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2015, 2019
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Проблема в подключении к cRIO-9075
Коллеги, здравствуйте! Возникла странная проблема. Вчера работало - сегодня нет . "В полях" собирают данные четыре cRIO 9075, вчера с двумя из них пропала связь. Даже пинга не было. Сегодня, после перезагрузки питания пинг пошёл, один из контроллеров подключился и нормально функционирует, со вторым пинг идёт, но больше никакой связи нет. В NI MAX не отображается, в LabVIEW не подключается, через Web конфигуратор не обнаруживается. Физического доступа к контроллерам не имею, только удалёно. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или у кого есть идеи, откуда растут ноги? Буду признателен за любую помощь.
Дорогу осилит идущий.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Проблема в подключении к cRIO-9075
Такая фигня может быть (это один из вариантов), если память контроллера переполнена. Т.е на носителе не хватает места, чтобы запустилась операционка. Сталкивался с таким на реалтайм контроллере, правда PC-based. Контроллер запускается, но зависает при запуске ОС, даже ftp сервер полчит. Такой-же эффект при битых файлах.
-
ladik
- developer
- Сообщения: 275
- Зарегистрирован: 18 ноя 2014, 11:45
- Награды: 1
- Версия LabVIEW: 2015, 2019
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
- Контактная информация:
Re: Проблема в подключении к cRIO-9075
Borjomy_1, спасибо за подсказку! Проблема решилась. Чудны дела твои Господи! Оказалось, человек, который переключал питание не знал или не понимал, что есть резервный источник и его не трогал. В итоге маршрутизатор рестартовал, пинг пропадал на время, а контроллер как висел так и висел. Решилось приездом и банальным нажатием на кнопку Reset
Дорогу осилит идущий.
-
Kosist
- expert
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 21 фев 2011, 23:44
- Награды: 2
- Версия LabVIEW: 2013-2020
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 30 раз
- Контактная информация:
Re: Проблема в подключении к cRIO-9075
ladik, а можно нескромный вопрос - как данные "с поля" Вы передаете - через GSM, или там есть "традиционное" подключение к сети?
Мы делили апельсин - много наших полегло...
-
Aleksey Feoktistov
- leader
- Сообщения: 898
- Зарегистрирован: 20 янв 2009, 00:15
- Награды: 6
- Версия LabVIEW: 2015
- Откуда: Tyumen
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Проблема в подключении к cRIO-9075
можно такKosist писал(а):ladik, а можно нескромный вопрос - как данные "с поля" Вы передаете - через GSM, или там есть "традиционное" подключение к сети?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 505 Просмотры
-
Последнее сообщение Artem.spb
-
- 5 Ответы
- 253 Просмотры
-
Последнее сообщение AndreyDmitriev
-
- 13 Ответы
- 1227 Просмотры
-
Последнее сообщение Boxa
-
- 1 Ответы
- 502 Просмотры
-
Последнее сообщение alerm