Проблема с платой sb-RIO 9636
- Studentka419
- beginner
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:06
- Версия LabVIEW: 2013
Проблема с платой sb-RIO 9636
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста! Работаю с платой sb-RIO 9636. Всё хорошо работало, а сегодня вдруг LabVIEW отказывается подсоединяться к ней из проекта. Соединение начинается, а потом LabVIEW зависает. MAX пишет: There was a problem updating the settings for this device. The operation timed out. Что такое произошло, не знаю. Помогите, пожалуйста!
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Проблема с платой sb-RIO 9636
Нужно убедиться, что контроллер в состоянии провести загрузку: по загрузке процессора, по объему свободной памяти.
Возможная причина: запущенное как Run an startup скомпилированное приложение работает некорректно и "вешает" контроллер по загрузке процессора.
Решение: на плате должен быть переключатель типа "No app", принудительно отключающий запуск приложения.
Еще проверьте файервол, пингуется ли воообще контроллер.
Возможная причина: запущенное как Run an startup скомпилированное приложение работает некорректно и "вешает" контроллер по загрузке процессора.
Решение: на плате должен быть переключатель типа "No app", принудительно отключающий запуск приложения.
Еще проверьте файервол, пингуется ли воообще контроллер.
- Studentka419
- beginner
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:06
- Версия LabVIEW: 2013
Re: Проблема с платой sb-RIO 9636
Спасибо. Но я не делала никаких приложений с автозагрузкой. И MAX видит IP платы. А если попробовать перепрошить плату?
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Проблема с платой sb-RIO 9636
Руководство пользователя
http://www.ni.com/pdf/manuals/373378d.pdf
страница 42
попробовать в safe mode перезапуститься
переустановка - это совсем крайний случай..
http://www.ni.com/pdf/manuals/373378d.pdf
страница 42
попробовать в safe mode перезапуститься
переустановка - это совсем крайний случай..
- Studentka419
- beginner
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:06
- Версия LabVIEW: 2013
Re: Проблема с платой sb-RIO 9636
Пробовала перезапуститься в safe mode - не помогло. Перепрошивка платы тоже не помогла. Я уже не знала, что делать и решила всё закрыть и перезапустить компьютер в обычном режиме. Самое интересное: после этого всё заработало!!! Только я так и не поняла, в чём была проблема. Компьютер до этого был запущен в режиме без обязательной проверки подписи драйверов (мне так нужно было для другого устройства), но я и раньше так его запускала и всё работало. Хотелось бы всё-таки узнать причину этой проблемы, чтобы впредь ошибок не допускать.
-
- doctor
- Сообщения: 2211
- Зарегистрирован: 28 июн 2012, 09:32
- Награды: 3
- Версия LabVIEW: 2009..2020
- Откуда: город семи холмов
- Благодарил (а): 27 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Проблема с платой sb-RIO 9636
Так как устройство подключено через сеть, то большая часть проблем связана с ней. Может, у вас файервол заблокировал соединение. Также, возможно, сбойнула одна из служб NI, запущенных на компьютере. В таком случае по ftp контроллер виден (в проводнике набираете ftp://IP адрес и получаете доступ к файловой системе контроллера), а средствами NIMax - частично или вообще не виден. В диспетчере задач, в таком случае, можно попробовать по-включать неработающие службы NI.... правда, перезагрузить иногда бывает быстрее...
- Studentka419
- beginner
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 16 мар 2015, 12:06
- Версия LabVIEW: 2013
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение